![]() Работа трех двигателей на один механизм , Работа крановых двигателей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Работа трех двигателей на один механизм , Работа крановых двигателей |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 14.2.2017 Пользователь №: 51716 ![]() |
Здравствуйте
На портальном кране на поворот стрелы включены 3 двигателя с фазным ротором, включаются одновременно. При замерах токов на статоре один из трех берет на 30% больше остальных, причем по всем трем фазам. Фазауказателем проверил вращение, у всех 3-х в одну сторону, но на одном были перепутаны В и С. Перекинул местами, у всех двигателей токи стали равномерными. Вопрос такой: может ли влиять смещение по фазам на одном из двигателей, если они работают на один механизм, поясните физический процесс? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 14.2.2017 Пользователь №: 51716 ![]() |
Все двигатели крутились в ОДНУ сторону, и после перекидывания концов тоже все в ОДНУ сторону, но на 2-х последовательность А-В-С, а на одном А-С-В, сейчас все А-В-С включены.
С точки зрения механики вроде как все в порядке, крутятся все одну сторону и ладно, но с физически получается не согласовано. Вот и думаю может ли это влиять на работу ОБЩЕГО механизма... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |