Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Работа трех двигателей на один механизм , Работа крановых двигателей

Челобас
сообщение 13.9.2019, 9:41
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 14.2.2017
Пользователь №: 51716



Здравствуйте
На портальном кране на поворот стрелы включены 3 двигателя с фазным ротором, включаются одновременно.
При замерах токов на статоре один из трех берет на 30% больше остальных, причем по всем трем фазам.
Фазауказателем проверил вращение, у всех 3-х в одну сторону, но на одном были перепутаны В и С.
Перекинул местами, у всех двигателей токи стали равномерными.
Вопрос такой: может ли влиять смещение по фазам на одном из двигателей, если они работают на один механизм, поясните физический процесс?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Челобас
сообщение 13.9.2019, 13:13
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 14.2.2017
Пользователь №: 51716



Все двигатели крутились в ОДНУ сторону, и после перекидывания концов тоже все в ОДНУ сторону, но на 2-х последовательность А-В-С, а на одном А-С-В, сейчас все А-В-С включены.
С точки зрения механики вроде как все в порядке, крутятся все одну сторону и ладно, но с физически получается не согласовано.
Вот и думаю может ли это влиять на работу ОБЩЕГО механизма...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения