Работа трех двигателей на один механизм , Работа крановых двигателей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Работа трех двигателей на один механизм , Работа крановых двигателей |
13.9.2019, 9:41
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 14.2.2017 Пользователь №: 51716 |
Здравствуйте
На портальном кране на поворот стрелы включены 3 двигателя с фазным ротором, включаются одновременно. При замерах токов на статоре один из трех берет на 30% больше остальных, причем по всем трем фазам. Фазауказателем проверил вращение, у всех 3-х в одну сторону, но на одном были перепутаны В и С. Перекинул местами, у всех двигателей токи стали равномерными. Вопрос такой: может ли влиять смещение по фазам на одном из двигателей, если они работают на один механизм, поясните физический процесс? |
|
|
13.9.2019, 13:24
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Это как так? До перекидывания в одну сторону и после тоже в одну?? Чудес не бывает. Или что-то недоговариваете...
АД с фазным ротором. В цепи ротора на первых скоростях большое сопротивление. Момент на валу небольшой, вот два включенных согласно и крутили противовключенца. А тот пытался сопротивляться (ток на 30% больше), но 2 сильнее одного. Сообщение отредактировал ЛЕША - 13.9.2019, 13:31 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 20:43 |
|