Добрый день всем!Получил квартиру с ремонтом от застройщика, в щитке 6 автоматов из которых 1 входной ,потом 1 роз. кухни, 1 роз. комнат,1 плита, 1 роз. санузла и 1 на освещение. Вопрос это нормально когда один автомат отключает освещение во всей квартире, при учёте что квартира 3-х комнатная?, спасибо за ответ
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Dimka1
сообщение 13.9.2019, 16:16
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3933
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Gregori1981 @ 13.9.2019, 12:12) *
Вопрос это нормально когда один автомат отключает освещение во всей квартире, при учёте что квартира 3-х комнатная?, спасибо за ответ


А почему не нормально? Излишняя селективность в квартире - это больше дань моде да бесполезная трата денег, а не мера крайней необходимости.