День добрый!
На объекте у нас поставили щит питания нагревателей. После его запуска спустя несколько часов, заглянув в щит поняли что идет его перегрев, замерили и тут же его отключили, температура 114 градусов.
О щите, на вводе 800А рубильник, отходящие - 24шт. по 32А и 12шт. по 20А автоматов с контакторами. Они запитаны проводами ПуГВ 4,0 и 2,5 соответственно. Замерили токи, перегруза нет, на 32А - нагрузка ~23A, на 20А ~ 14А. Вся разводка на эти автоматы лежит в кабель каналах (в них собственно и идет перегрев). Само оборудование не перегревается.
Подскажите, кто виноват и что делать. Из за чего идет такой перегрев. Спасибо
Эскизы прикрепленных изображений
 Уменьшено до 59%
Прикрепленное изображение
639 x 449 (102.26 килобайт)
 


--------------------
"Не знаешь закон Ома - сиди дома"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Dimka1
сообщение 16.9.2019, 16:54
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3936
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(АрканЗас @ 16.9.2019, 16:41) *
Подскажите, кто виноват и что делать.

Проектировщики, писатели нормативов, производители кабелей и так до бесконечности. Если ничего сделать не можете, то попробуйте поставить принудительную вентиляцию (обдув)

Сообщение отредактировал Dimka1 - 16.9.2019, 16:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- АрканЗас   Перегрев в щите   16.9.2019, 16:41
- - Dimka1   Цитата(АрканЗас @ 16.9.2019, 16:41) Подск...   16.9.2019, 16:54
- - -Mike-   Промерить, реальное ли сечение 4мм2 и 2,5мм2 ? Есл...   16.9.2019, 17:09
- - ЛЕША   Судя по снимку, проводов в коробе напихано под зав...   17.9.2019, 3:08
- - АрканЗас   Спасибо за советы. Было принято решение поставить ...   17.9.2019, 7:56
- - Олега   Цитата(АрканЗас @ 16.9.2019, 16:41) Из за...   17.9.2019, 8:21
- - АрканЗас   Да до клеммников. Сначала сделаем так, если все эт...   17.9.2019, 9:27
|- - Олега   Цитата(АрканЗас @ 17.9.2019, 9:27) Да до ...   17.9.2019, 9:40
- - АрканЗас   Да, конечно   17.9.2019, 9:52
- - Сергей ДД   ПуГВ 4,0 диаметр =4,8 мм, а ПуГВ 2,5 диаметр = 4,2...   17.9.2019, 13:59
- - АрканЗас   Нет, во первых они все промаркированы с завода на ...   18.9.2019, 8:17
|- - Dimka1   Сначала принудительную вентиляцию организуйте и мо...   18.9.2019, 9:48
|- - Олега   Цитата(Dimka1 @ 18.9.2019, 9:48) Сначала ...   18.9.2019, 10:05
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 17.9.2019, 8:21) ...Откажи...   19.9.2019, 10:02
|- - Олега   Клоун вновь на арене, спешите господа ! Цит...   19.9.2019, 14:53
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 19.9.2019, 14:53) ...в чем...   19.9.2019, 14:57
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 19.9.2019, 14:57) В ...   19.9.2019, 15:21
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 19.9.2019, 14:57) .....   19.9.2019, 15:41
- - Ваня Иванов   В той же теме позже в посте #108 было всё детально...   19.9.2019, 15:22
- - Ваня Иванов   Цитатаобъяснение простое - взятая с неба норма 0,0...   19.9.2019, 19:55
- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 19.9.2019, 19:55) Эт...   19.9.2019, 20:19