Добрый день! Коллеги кто сталкивался с прогрузкой автоматов 3WL сименс с расцепителем ETU-15B 1000А? При прогрузке сатурном на уставке 2 Iн, начиная от 2,5 кА до 4 кА никаких результатов. Ладно если бы один, но пробовали прогружать 3 автомата результат тот же. В чём может быть проблема?
|
|
|
16.9.2019, 19:02
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
При этом имеются следующие особенности:
— параметры «Ток» и «Длит» в режиме «Результат» являются результатом измерения и могут отличаться от своих значений в режиме «Ввод»; При работе с нагрузочным трансформатором или при использовании сило- вого блока устройства «Сатурн-М1» может использоваться внешний измери- тельный трансформатор тока с номинальным вторичным током 5 А, его вто- ричная обмотка подключается к клеммам 5—6 (I2=5 A) испытательного уст- ройства. Используя режим работы с ТТ и вводя значение первичного тока транс- форматора, можно получить пересчитанное процессором реальное измеренное действующее значение тока. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|