сообщение 12.9.2019, 17:10
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 23.5.2017
Пользователь №: 52316



Добрый день! Коллеги кто сталкивался с прогрузкой автоматов 3WL сименс с расцепителем ETU-15B 1000А? При прогрузке сатурном на уставке 2 Iн, начиная от 2,5 кА до 4 кА никаких результатов. Ладно если бы один, но пробовали прогружать 3 автомата результат тот же. В чём может быть проблема?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
moshkarow
сообщение 16.9.2019, 19:02
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3247
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



При этом имеются следующие особенности:
— параметры «Ток» и «Длит» в режиме «Результат» являются результатом
измерения и могут отличаться от своих значений в режиме «Ввод»;
При работе с нагрузочным трансформатором или при использовании сило- вого блока устройства «Сатурн-М1» может использоваться внешний измери- тельный трансформатор тока с номинальным вторичным током 5 А, его вто- ричная обмотка подключается к клеммам 5—6 (I2=5 A) испытательного уст- ройства.
Используя режим работы с ТТ и вводя значение первичного тока транс- форматора, можно получить пересчитанное процессором реальное измеренное
действующее значение тока.


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2025, 5:18
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены