Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 10.6.2013 Пользователь №: 33722 ![]() |
День добрый!
На объекте у нас поставили щит питания нагревателей. После его запуска спустя несколько часов, заглянув в щит поняли что идет его перегрев, замерили и тут же его отключили, температура 114 градусов. О щите, на вводе 800А рубильник, отходящие - 24шт. по 32А и 12шт. по 20А автоматов с контакторами. Они запитаны проводами ПуГВ 4,0 и 2,5 соответственно. Замерили токи, перегруза нет, на 32А - нагрузка ~23A, на 20А ~ 14А. Вся разводка на эти автоматы лежит в кабель каналах (в них собственно и идет перегрев). Само оборудование не перегревается. Подскажите, кто виноват и что делать. Из за чего идет такой перегрев. Спасибо -------------------- "Не знаешь закон Ома - сиди дома"
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 10.6.2013 Пользователь №: 33722 ![]() |
Спасибо за советы. Было принято решение поставить принудительную вентиляцию, и заменить многопроволочные провода на моножилу.
И у меня вопрос, разве ПУЭ 2.1.61 относится к кабель-каналам в щите? -------------------- "Не знаешь закон Ома - сиди дома"
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |