![]() Контур заземления , заземление, контур |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Контур заземления , заземление, контур |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 16.9.2019 Пользователь №: 56152 ![]() |
Вечер добрый. Вопрос по контуру заземления в гараже.
Сделал контур заземления в яме гаража. (фото 1). Забито 4 штыря по 2 метра (диаметр 22мм), обвязаны лентой 40х4 с помощью сварки. К первому (слева) подведена лента от щитка (длина 5 метров). Фото щитка прилагаю. Начинаю проверять контур: 1 способ: мультиметром: красный провод на фазу, черный на контур заземления. Напряжение 224В. Замеряю в сети, показания идентичны. 2 способ: контрольная лампа 95Вт: дин провод оот лампы на фазу, второй на контур происходит КЗ и выбивает автомат. При этом выбивает автомат на 30А, который распределяет фазы, а не тот на 25А, через который подключена розетка. Ткните носом, что сделал не так? Сообщение отредактировал VladimirZ - 16.9.2019, 22:01 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Ну, раз других мнений нет, то:
1. Ставите в шкаф шинку, такую же, как с нулевыми проводами. 2. Присоединяете все земляные провода, металлические части, дверцы шкафа и основную землю на эту шинку. А так же, если есть, металлические станки, каркасы, стеллажи. Т.е. устроить систему уравнивания потенциалов. И будет у вас заземление по схеме ТТ. Обязательно: ежемесячно проверять работу УЗО нажатием на кнопку Тест. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3114 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
По инструкциям на устройство бывает гораздо реже. Приложение 3 ПТЭЭП п.28.7 Проверка УЗО нажатием на кнопку "Тест" не реже 1 раза в квартал.-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |