Добрый день! Коллеги кто сталкивался с прогрузкой автоматов 3WL сименс с расцепителем ETU-15B 1000А? При прогрузке сатурном на уставке 2 Iн, начиная от 2,5 кА до 4 кА никаких результатов. Ладно если бы один, но пробовали прогружать 3 автомата результат тот же. В чём может быть проблема?
|
|
|
19.9.2019, 13:52
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
Привет.А что, происходит с L-0,5? Прогрузи первичным током, другим прибором, без напруги -Ретом, УПТР и т.д.
Сообщение отредактировал prude - 19.9.2019, 13:53 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
|
|