Какой нужен провод СИП для 500 метров кабеля , Расчёт сечения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Какой нужен провод СИП для 500 метров кабеля , Расчёт сечения |
Гость_Ращид_* |
23.9.2019, 9:50
Сообщение
#1
|
Гости |
Уважаемые электрики! У меня, как у чайника вопрос. Хочу провести провод от транформатора до дачи. Отдельный. Расстояние 500 метров. Хотел провести 2*16 СИП. Плюсы возьмём с соседом из данного провода, а ноль со столба действующего. В транформаторе наши жилы будут отдельно другу от друга. Вопрос: какого сечения нужен провод? 2*16 или выше?
|
|
|
23.9.2019, 10:06
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
не пойдет, к каждому по две жилы, если только две жилы тогда общий будет на трансформаторе. Ноль со столба вы не возмете.
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2024, 16:11 |
|