![]() 1000 Вольт , чем подать? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() 1000 Вольт , чем подать? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23014 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
РУ-0,4 ТП изоляция должна испытываться напряжением 1000 В., кто то делает и чем пользоваться? мегер и самоделки не в теме
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3799 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
РУ-0,4 ТП изоляция должна испытываться напряжением 1000 В... Должна, но не обязана.Цитата ПУЭ-7, п. 1.8.11. Испытание изоляции напряжением промышленной частоты, равным 1 кВ, может быть заменено измерением одноминутного значения сопротивления изоляции мегаомметром на 2500 В. Если при этом полученное значение сопротивления меньше приведенного в нормах, испытание напряжением 1 кВ промышленной частоты является обязательным. В случае получения сопротивления изоляции какого-либо объекта менее 0,5 МОм (и менее 1 МОм или 2 МОм для некоторых видов электрооборудования) выполняется измерение сопротивления изоляции по отдельным участкам (группам, фидерам). При этом, как правило, выявляется самое слабое звено, сопротивление изоляции которого не соответствует требованиям Норм. После устранения выявленного дефекта выполняется повторное измерение сопротивления изоляции всего объекта и оно обычно соответствует действующим нормам, поэтому на основании п. 1.8.11 ПУЭ-7 отпадает необходимость его испытания напряжением промышленной частоты 1 кВ.В разделе "Примечания" протокола можно на всякий случай (мало ли что!) сделать такую запись: «На основании п. 1.8.11 ПУЭ-7 испытание изоляции напряжением промышленной частоты 1 кВ было заменено измерением одноминутного значения сопротивления изоляции мегаомметром на 2500 В». -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2025, 3:41 |
|
![]() |