Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Пуск мотора с помщью конденсатора

Гость_Гость_Сталкер_*_*
сообщение 23.9.2019, 15:16
Сообщение #1





Гости






Добрый день. Есть автомобильный пылесос. Внутри, предположительно обычный коллекторный мотор на 12 вольт. Маркировка на пылесосе такая: рабочий ток 6 ампер, пусковой ток 20 ампер. Хотя при напряжении 12 вольт рабочий ток получался меньше 5 ампер. Измерял мультиметром. Но не суть. Есть 2 разных БП на 12 вольт, один с допустимым током 5,5 ампер, второй 25 ампер, что даже выше заявленного пускового тока пылесоса. Но проблема в том, что и в том и в другом БП при включении пылесоса срабатывает защита и они вырубают 12 вольт. Ставил в параллель мелкий электролит на 16 вольт-1000 мкф и даже два таких тоже в параллель. Но мотор всё равно не запускается. Проблема в недостаточной ёмкости кондеров или они тут вообще бессильны? Или может нужен не электролитический, а какой то другой? Есть пусковые, но их цена сравнима с ценой пылесоса)) И вообще можно как то рассчитать необходимую ёмкость кондера, зная напряжение питания и пусковой ток мотора?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
uvk2
сообщение 23.9.2019, 19:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



1000 мкФ, этот имхо, ни о чем. А большая емкость внешних электролитов может вызвать срабатывание защиты от зарядного тока оных. Попробуйте включать пылесос через балластный резистор или мощную автомобильную лапочку. Если раскрутится - балласт закоротить.
PS. Блок питания, случаем не компьютерный?

Сообщение отредактировал uvk2 - 23.9.2019, 19:58


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сталкер_*_*
сообщение 23.9.2019, 21:17
Сообщение #3





Гости






Цитата(uvk2 @ 23.9.2019, 19:56) *
1000 мкФ, этот имхо, ни о чем. А большая емкость внешних электролитов может вызвать срабатывание защиты от зарядного тока оных. Попробуйте включать пылесос через балластный резистор или мощную автомобильную лапочку. Если раскрутится - балласт закоротить.
PS. Блок питания, случаем не компьютерный?

Резисторов и лампочек нет. А вот пару кондеров уже на 10,000 мкф достать могу. Этого наверняка хватит. Если их предварительно зарядить (например от акб) и добавить в цепь без обесточивания в дальнейшем, БП ничего не заметит. БП светодиодный.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 24.9.2019, 18:50
Сообщение #4





Гости






Цитата(Гость_Сталкер_* @ 23.9.2019, 21:17) *
А вот пару кондеров уже на 10,000 мкф достать могу. Этого наверняка хватит. Если их предварительно зарядить (например от акб) и добавить в цепь без обесточивания в дальнейшем, БП ничего не заметит. БП светодиодный.

Если однажды немного запутаетесь с манипуляциями и подключите заряженный кондер к выходу БП, который ещё не включился или не вышел на режим, то БП скорее всего квакнет.

Если нет мощного резистора, скажем, на 1 Ом, купите спираль для старой электроплитки, из нагревательного провода (сейчас нихрома нет, но он тут и не нужен). Воткните кусок спирали последовательно с двигателем и найдите такое минимальное сопротивление, при котором защита БП не срабатывает от пускового тока ЭД.
Включаете компрессор через спираль, а потом после пуска отдельным тумблером перемыкаете спираль.

Если электрик, собираете простую схему на реле, с самоподхватом и кнопками пуск-стоп, доп. размыкающие контакты кнопки пуск цепляете к спирали.
Хотя... если проблемы с лампочками... какой там электрик...

Ставьте тумблер на пусковую спираль и всё будет ок.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Сталкер_*   Пуск мотора с помщью конденсатора   23.9.2019, 15:16
- - просто Гоша   Скорее всего на БП ток завышен. А пусковые токи пы...   23.9.2019, 17:28
|- - eugevict   Можно поставить плавный (мягкий) пуск и все пробле...   23.9.2019, 19:34
||- - Гость_Сталкер_*   Цитата(eugevict @ 23.9.2019, 19:34) Можно...   23.9.2019, 19:39
||- - eugevict   Цитата(Гость_Сталкер_* @ 23.9.2019, 19:39...   23.9.2019, 19:43
|- - Гость_Сталкер_*   Цитата(просто Гоша @ 23.9.2019, 17:28) Ск...   23.9.2019, 19:38
- - uvk2   1000 мкФ, этот имхо, ни о чем. А большая емкость в...   23.9.2019, 19:56
|- - Гость_Сталкер_*   Цитата(uvk2 @ 23.9.2019, 19:56) 1000 мкФ,...   23.9.2019, 21:17
|- - Гость_Дачник_*   Цитата(Гость_Сталкер_* @ 23.9.2019, 21:17...   24.9.2019, 18:50
|- - Гость_Сталкер_*   Цитата(Гость_Дачник_* @ 24.9.2019, 18:50)...   24.9.2019, 22:11
|- - Гость_Дачник_*   Цитата(Гость_Сталкер_* @ 24.9.2019, 22:11...   25.9.2019, 6:12
- - zendo057   НЕт 10000 мало надо 100...000   24.9.2019, 17:46
|- - Гость_Сталкер_*   Цитата(zendo057 @ 24.9.2019, 17:46) НЕт 1...   24.9.2019, 18:00
- - шахтер   А каким боком вам нужен конденсатор, для запуска п...   24.9.2019, 21:23
|- - Гость_Сталкер_*   Цитата(шахтер @ 24.9.2019, 21:23) А каким...   24.9.2019, 22:13
|- - шахтер   Цитата(Гость_Сталкер_* @ 24.9.2019, 22:13...   25.9.2019, 9:07
- - zendo057   А что вы поняли господин Гость_Гость_Сталкер_*_* ?   24.9.2019, 22:55
- - moshkarow   Так объясните мне тупому. Я же тут учусь у грамотн...   25.9.2019, 11:50


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2024, 21:24
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены