Шкаф распределительный , Выбор оборудования.

Snorri
сообщение 24.9.2019, 13:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 17.4.2019
Пользователь №: 55576



Здравствуйте.
Необходимо "соорудить" распределительный шкаф.
В шкафу нужны только шины и всё, до шкафа уже стоит АВР.
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 35 мм2 вводной и 2 таких же на двигатели отходящих на электродвигатели + 4мм2 на ещё один щит (предохранители не нужны).
Ток 107А общий.
Хотелось бы сделать так:
1. Взять обычную, подходящую по размерам, оболочку (типа ЩМП)
2. Шины медные
3. Изоляторы
4. Наконечники КВТ
и всё это скрутить, но возникают вопросы:
1. Я могу сам так сделать или необходимо только сертифицированный ШР
2. Может ещё какие "подводные камни" есть?
3. Посоветуйте, пожалуйста, гибкий многопроволочный медный кабель FRLS 35мм2
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
moshkarow
сообщение 24.9.2019, 14:22
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3232
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



еще раз с самого начала и подробней .
отрасль производства , желательно схему , как посчитали ток итд





--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Snorri
сообщение 25.9.2019, 5:06
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 17.4.2019
Пользователь №: 55576



Цитата(moshkarow @ 24.9.2019, 15:22) *
еще раз с самого начала и подробней .
отрасль производства , желательно схему , как посчитали ток итд


Выполняю рабочую документацию АПТ (насосная станция пожаротушения) двухуровневой встроенной автостоянки.
В общем задача была контролировать и управлять на уровне "слаботочки", а на остальное просто дать задание электрикам.
И вдруг выяснилось, что у электриков в тех. задании этого нет и они наотрез отказываются что-либо делать в этом направлении: "мы в станцию 2 ввода тебе заведем и всё ".
А дальше, получается, надо мне выполнять.
Всё бы ничего и я такое делал, но только там нагрузки другие были, те я спокойно обходился, например кросс-модулем.
В данном случае такое не получится, тк сечение 35мм2(обязательно FRLS) и такой кабель на такой модуль уже не подключишь.
В станции располагаются:
1. 2 насоса 55 кВт (94А предусмотрен УПП), работать будет только один, тк они - "основной" и "резервный", либо Н1, либо Н2 (насосы на автостоянку)
2. 2 насоса 5,5 кКвт (10.2А прямой пуск), также основной и резервный (насосы на надземную часть, внутренний противопожарный водопровод)
теоретически могут запуститься оба насоса, те 60,5 кВт, в этот момент всё остальное оборудование отключается (жоккей-насос - 1,8кВт, компрессор и пр. "мелочь")
Схему на словах опишу:
дают мне "ребята" 2 ввода под 60,5 кВт и дальше я ставлю ШУР(сертифицированный для пожарки АВР)
а вот после ШУР (АВР) мне необходимо "соорудить" ШР, чтобы запитать 2 насоса 55 кВт, 2 насоса 5,5 кВт и пр "мелочь", те
1. Ввод ( не менее 35 мм2) ВВНнг(А)-FRLS
2. 2 вывода 35 мм2
3. надо запитать ещё один ШР под всякую "мелочь", как я уже говорил
4. всё заземлить для чего я обычно использовал ГЗШ
Вот, по этому случаю, я решил "взять" шкаф, изоляторы, шину медную, муфты концевые и вроде всё...
"Не уверен - спроси" и поэтому решил обратиться к профессиоанлам.
Могу я ,в принципе, сам собрать такой шкафчик?
Ещё один вопрос: если я подключаю электродвигатель, например, то заземление подключать отдельно проводом большего сечения или можно 4-ой, те того же сечения?
Понимаю, что вопросы, как сказать, "нубские" что ли... но, в данном случае, мне необходимо это сделать и хотелось бы сделать правильно, поэтому буду признателен за помощь.

Сообщение отредактировал Snorri - 25.9.2019, 5:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2024, 23:41
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены