Шкаф распределительный , Выбор оборудования. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Шкаф распределительный , Выбор оборудования. |
24.9.2019, 13:08
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 17.4.2019 Пользователь №: 55576 |
Здравствуйте.
Необходимо "соорудить" распределительный шкаф. В шкафу нужны только шины и всё, до шкафа уже стоит АВР. Кабель ВВГнг(А)-FRLS 35 мм2 вводной и 2 таких же на двигатели отходящих на электродвигатели + 4мм2 на ещё один щит (предохранители не нужны). Ток 107А общий. Хотелось бы сделать так: 1. Взять обычную, подходящую по размерам, оболочку (типа ЩМП) 2. Шины медные 3. Изоляторы 4. Наконечники КВТ и всё это скрутить, но возникают вопросы: 1. Я могу сам так сделать или необходимо только сертифицированный ШР 2. Может ещё какие "подводные камни" есть? 3. Посоветуйте, пожалуйста, гибкий многопроволочный медный кабель FRLS 35мм2 |
|
|
25.9.2019, 8:58
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3233 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
сечение кабеля выбрано не правильно
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
25.9.2019, 9:56
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 17.4.2019 Пользователь №: 55576 |
сечение кабеля выбрано не правильно там по-турецки всё. 3X50/25 NYY - это 50 мм2 получается? 1. если посмотреть здесь, то 25 мм2 получается, а 35 мм2 даже с запасом. ток у меня следующий: 94А + 10,2А = 104,2А - 35 мм2 должно хватать. 2. могу я сам собрать ШР, как описал выше? |
|
|