Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Шкаф распределительный , Выбор оборудования.

Snorri
сообщение 24.9.2019, 13:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 17.4.2019
Пользователь №: 55576



Здравствуйте.
Необходимо "соорудить" распределительный шкаф.
В шкафу нужны только шины и всё, до шкафа уже стоит АВР.
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 35 мм2 вводной и 2 таких же на двигатели отходящих на электродвигатели + 4мм2 на ещё один щит (предохранители не нужны).
Ток 107А общий.
Хотелось бы сделать так:
1. Взять обычную, подходящую по размерам, оболочку (типа ЩМП)
2. Шины медные
3. Изоляторы
4. Наконечники КВТ
и всё это скрутить, но возникают вопросы:
1. Я могу сам так сделать или необходимо только сертифицированный ШР
2. Может ещё какие "подводные камни" есть?
3. Посоветуйте, пожалуйста, гибкий многопроволочный медный кабель FRLS 35мм2
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
moshkarow
сообщение 25.9.2019, 10:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3232
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



я думаю , что -да .
сечение заземляющего провода не 4


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2024, 23:32
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены