Шкаф распределительный , Выбор оборудования. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Шкаф распределительный , Выбор оборудования. |
24.9.2019, 13:08
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 17.4.2019 Пользователь №: 55576 |
Здравствуйте.
Необходимо "соорудить" распределительный шкаф. В шкафу нужны только шины и всё, до шкафа уже стоит АВР. Кабель ВВГнг(А)-FRLS 35 мм2 вводной и 2 таких же на двигатели отходящих на электродвигатели + 4мм2 на ещё один щит (предохранители не нужны). Ток 107А общий. Хотелось бы сделать так: 1. Взять обычную, подходящую по размерам, оболочку (типа ЩМП) 2. Шины медные 3. Изоляторы 4. Наконечники КВТ и всё это скрутить, но возникают вопросы: 1. Я могу сам так сделать или необходимо только сертифицированный ШР 2. Может ещё какие "подводные камни" есть? 3. Посоветуйте, пожалуйста, гибкий многопроволочный медный кабель FRLS 35мм2 |
|
|
25.9.2019, 10:09
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3233 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
я думаю , что -да .
сечение заземляющего провода не 4 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
25.9.2019, 11:17
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 17.4.2019 Пользователь №: 55576 |
я думаю , что -да . сечение заземляющего провода не 4 да - относится к тому, что я могу собрать свой ШР, я так понимаю. кабель сечения 50 мм2? или 35 мм2 хватит на 104.2 А (пусковой 470А) заземляющий, естественно, не 4 мм2. я имел в виду, что можно поступить двумя разными способами: 1. взять кабель 4-ку и одну жилу использовать как заземляющую 2. взять кабель 3-ку, а для зеземления предусмотреть отдельный провод ПуГВ, например |
|
|