Шкаф распределительный , Выбор оборудования.

Snorri
сообщение 24.9.2019, 13:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 17.4.2019
Пользователь №: 55576



Здравствуйте.
Необходимо "соорудить" распределительный шкаф.
В шкафу нужны только шины и всё, до шкафа уже стоит АВР.
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 35 мм2 вводной и 2 таких же на двигатели отходящих на электродвигатели + 4мм2 на ещё один щит (предохранители не нужны).
Ток 107А общий.
Хотелось бы сделать так:
1. Взять обычную, подходящую по размерам, оболочку (типа ЩМП)
2. Шины медные
3. Изоляторы
4. Наконечники КВТ
и всё это скрутить, но возникают вопросы:
1. Я могу сам так сделать или необходимо только сертифицированный ШР
2. Может ещё какие "подводные камни" есть?
3. Посоветуйте, пожалуйста, гибкий многопроволочный медный кабель FRLS 35мм2
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
moshkarow
сообщение 25.9.2019, 12:01
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3232
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Выполняю рабочую документацию АПТ (насосная станция пожаротушения) - вы по должности кто ?
1. взять кабель 4-ку и одну жилу использовать как заземляющую

кабель сечения 50 мм2? или 35 мм2
в мануале на УПП должно быть указано рекомендуемый номинал АВ.
от этого надо исходить при выборе сечения кабеля .
+
- длина
-способ прокладки
итд


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник