Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Электрокотёл , Постоянно отключается

Апостол
сообщение 9.10.2019, 9:17
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 9.10.2019
Из: Тульская область
Пользователь №: 56253



Электрокотел на 7,5 кв, стоят 3 тена по 2,5 кв, если включаю два тена и ставлю температуру на 70 градусов к примеру, то вырубает автомат на столбе уличном, при условии того, что кроме котла работают только холодильник, морозильник и 2 лампочки экономики. После нескольких выключений света, на котле сгорел контактор на 12 ампер, по совету электрика, поставил на 18 ампер контактор, но теперь при включении второго тена, и не важно какой температурный режим стоит, сразу гаснет все. Помогите решить проблему, я не электрик, а зима подходит, переживаю за детей, чтоб им холодно не было.
Газ подводить очень дорого для нас.
Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
гудвин 30
сообщение 9.10.2019, 12:52
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1163
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Если ни чего не напутали при смене контактора то он тут ни причем.
Оно и получается если холодильник и 2 тэна то будет отрубать,Ситуацию можно чуть чуть подправить 2 и 3 тэн подключить последовательно между собой, получите к своим 2.5 +1.25.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Апостол   Электрокотёл   9.10.2019, 9:17
- - гудвин 30   марку котла напишите.   9.10.2019, 9:39
- - Valerapol   А еще интересует что за автомат на столбе установл...   9.10.2019, 9:45
- - savelij®   Цитата(Апостол @ 9.10.2019, 9:17) Помогит...   9.10.2019, 9:52
|- - Апостол   [quote name='savelij®' date='9.10.2019...   9.10.2019, 11:10
- - Апостол   Марка котла Zerten SE-7,5 Автомат на столбе 25 амп...   9.10.2019, 11:04
- - с2н5он   Вам дано 5 кВт., а Вы пытаетесь использовать больш...   9.10.2019, 11:07
- - гудвин 30   Уточните, второй тэн.Это именно второй выключатель...   9.10.2019, 11:23
|- - Апостол   Цитата(гудвин 30 @ 9.10.2019, 11:23) Уточ...   9.10.2019, 11:55
- - гудвин 30   Если ни чего не напутали при смене контактора то о...   9.10.2019, 12:52
|- - Апостол   Цитата(гудвин 30 @ 9.10.2019, 12:52) Если...   9.10.2019, 13:29
|- - Dimka1   Цитата(Апостол @ 9.10.2019, 13:29) Послед...   9.10.2019, 13:55
|- - Апостол   Цитата(Dimka1 @ 9.10.2019, 13:55) Если у ...   9.10.2019, 14:02
|- - Dimka1   Цитата(Апостол @ 9.10.2019, 14:02) Как пр...   9.10.2019, 14:16
|- - Апостол   Есть мультиметр автомобильный и отвёртка индикатор   9.10.2019, 16:30
|- - Апостол   Цитата(Апостол @ 9.10.2019, 16:30) Есть м...   9.10.2019, 18:04
- - Dimka1   Цитата(Апостол @ 9.10.2019, 9:17) После н...   9.10.2019, 13:04
- - гудвин 30   слева рис. как сейчас, справа как нужно сделать. в...   9.10.2019, 14:09
- - Ваня Иванов   Цитата(Dimka1 @ 9.10.2019, 13:55) Если у ...   9.10.2019, 14:14
|- - Апостол   Ваня Иванов' Меня однофазное 220 вольт   9.10.2019, 16:43
|- - шахтер   Цитата(Апостол @ 9.10.2019, 16:43) Ваня И...   11.10.2019, 8:32
|- - Апостол   Цитата(шахтер @ 11.10.2019, 8:32) Уважаем...   11.10.2019, 8:36
- - гудвин 30   Марку вашего мультиметра напишите. Может и подойде...   9.10.2019, 16:41
- - Ваня Иванов   Цитата(Апостол @ 9.10.2019, 16:43) Меня о...   9.10.2019, 17:00
- - Фадик   Да причём здесь тены,ведь перед тенами 16 АВ стоят...   9.10.2019, 19:12
|- - Апостол   В сентябре установили новые столбы, провода и счёт...   9.10.2019, 21:00
- - Электромонтёр   "всё? Опа полная трындец" Cвятым ругатьс...   9.10.2019, 21:20
|- - Апостол   Цитата(Электромонтёр @ 9.10.2019, 21:20) ...   9.10.2019, 21:26
- - Электромонтёр   Если замеренный ток будет в норме а автомат будет ...   9.10.2019, 21:40
|- - Апостол   Цитата(Электромонтёр @ 9.10.2019, 21:40) ...   9.10.2019, 21:53
- - Электромонтёр   Мерить не напряжение а ток клещами. И если он буде...   10.10.2019, 7:44
|- - Апостол   Цитата(Электромонтёр @ 10.10.2019, 7:44) ...   10.10.2019, 7:50
|- - Электромонтёр   Цитата(Апостол @ 10.10.2019, 7:50) Мерить...   10.10.2019, 8:11
- - гудвин 30   А вот вы вроде утверждали что раньше вроде как бы ...   10.10.2019, 8:06
|- - Апостол   Цитата(гудвин 30 @ 10.10.2019, 8:06) А во...   10.10.2019, 8:20
- - гудвин 30   С рогами это мерили не сопротивление а ток не пута...   10.10.2019, 8:30
|- - Апостол   Цитата(гудвин 30 @ 10.10.2019, 8:30) С ро...   10.10.2019, 8:51
|- - Dimka1   Цитата(Апостол @ 10.10.2019, 8:51) Долго ...   10.10.2019, 9:09
|- - гудвин 30   Цитата(Dimka1 @ 10.10.2019, 9:09) Теперь ...   10.10.2019, 9:17
|- - Апостол   Цитата(гудвин 30 @ 10.10.2019, 9:17) При ...   10.10.2019, 9:52
|- - Dimka1   Цитата(Апостол @ 10.10.2019, 9:52) Вот та...   10.10.2019, 12:09
- - гудвин 30   Ну и все,короткого замыкания нет тэны все рабочие....   10.10.2019, 8:59
- - Ваня Иванов   В связи с существенно изменившимися исходными данн...   10.10.2019, 11:10
|- - Апостол   [quote name='Ваня Иванов' date='10.10....   10.10.2019, 13:07
- - гудвин 30   Ну вам, или решать с энергетиками вопрос или перед...   10.10.2019, 13:10
|- - Апостол   ['гудвин 30' В доме стоит вот такой щиток ...   10.10.2019, 13:19
||- - Апостол   2 тена включил и температуру поставил на 45 градус...   10.10.2019, 14:38
||- - гудвин 30   Цитата(Апостол @ 10.10.2019, 14:38) 2 тен...   10.10.2019, 15:08
||- - Dimka1   Цитата(Апостол @ 10.10.2019, 14:38) 2 тен...   10.10.2019, 15:12
|- - Valerapol   Цитата(гудвин 30 @ 10.10.2019, 13:10) ......   10.10.2019, 14:43
|- - гудвин 30   Цитата(Valerapol @ 10.10.2019, 14:43) Пло...   10.10.2019, 15:10
- - Электромонтёр   Зачем если ещё недавно всё работало нормально? Ле...   10.10.2019, 15:08
- - Апостол   два автомата верхних буду убирать, они ставились п...   10.10.2019, 15:28
- - Электромонтёр   На 40 А никто ему не поставит. Нормальный на 25 и ...   10.10.2019, 15:46
|- - Dimka1   Цитата(Электромонтёр @ 10.10.2019, 15:46)...   10.10.2019, 16:25
- - шахтер   Тогда просто поменяйте его на точно такой но новый...   11.10.2019, 10:58
- - Valerapol   Еще раз напомню, что если автомат стоит в щите на ...   11.10.2019, 11:25
- - шахтер   Не, правильный порядок в России не много не такой....   11.10.2019, 20:47
|- - Апостол   Добрый вечер. Подскажите такой момент пожалуйста. ...   16.10.2019, 20:52
- - гудвин 30   Для начала поменяйте как советовали на такой же.Ос...   17.10.2019, 10:15


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2024, 11:45
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены