Электрокотел на 7,5 кв, стоят 3 тена по 2,5 кв, если включаю два тена и ставлю температуру на 70 градусов к примеру, то вырубает автомат на столбе уличном, при условии того, что кроме котла работают только холодильник, морозильник и 2 лампочки экономики. После нескольких выключений света, на котле сгорел контактор на 12 ампер, по совету электрика, поставил на 18 ампер контактор, но теперь при включении второго тена, и не важно какой температурный режим стоит, сразу гаснет все. Помогите решить проблему, я не электрик, а зима подходит, переживаю за детей, чтоб им холодно не было.
Газ подводить очень дорого для нас. Заранее благодарен. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Еще раз напомню, что если автомат стоит в щите на опоре вместе со счетчиком, то с вероятностью 99% он установлен перед счетчиком и служит для защиты прибора учета от перегрузки по току, а так же в качестве устройства, ограничивающего мощность потребителя. С той же вероятностью весь щит опломбирован сетевой организацией (в этом мы смогли бы убедиться, если бы ТС показал весь щит на фото) и самостоятельно, без участия сетевиков, в щит лазить не следует. Замена автоматического выключателя на другой с теми же номинальными характеристиками мера временная и нет никакой гарантии, что поможет. АВ на больший ток сетевая Вам не даст установить, т.к. по акту техприсоединения мощность у Вас не достаточная.
Правильный порядок действий такой: 1. Вы подаете заявку на техприсоединение в соответствии Правилами. Не забудьте приложить все документы к заявке, а то срок рассмотрения её затянется на бюрократическую переписку. 2. Если Заявка подана правильно, то через 2 недели у Вас на руках будут Технические условия. Вероятнее всего там будет много ненужных требований и если Вам это не критично, то можно будет еще попереписываться с сетевой для приведения их в порядок. 3. Вы выполняете технические условия со своей стороны. По времени это займет от 2 до неопределенного количества дней. Эта часть зависит только от Вас. 4. Уведомляете сетевую организацию о выполнении Технических условий. Обязательно письменно и способом, подтверждающим вручение уведомления. В течении 5 рабочих дней сетевая должна осмотреть электроустановку и проверить на соответствие Техническим условиям. Если будут замечания, то проследите что бы их внесли в Акт ввода в эксплуатацию, а не просто на словах отказали вам в подключении. 5. После устранения всех замечаний и подписания Акта ввода в эксплуатацию прибора учета сетевая организация в течении пяти дней должна подготовить и вручить Вам для подписания Акт технологического присоединения и осуществить фактическое присоединение Вашей электроустановки. Если посчитать затраченное время на все эти процедуры, то получится от 30 календарных дней и больше. Всё зависит от Вашей расторопности и способности находить общий язык с исполнителями. И я не имею ввиду коррупционную составляющую. Про то, что сетевики говорили про подключение 380 В только в 2020 году, так я считаю это пустыми отговорками. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |