Известно, что при увеличении нагрузки в сети (мощности потребителей) в фазе снижается НАПРЯЖЕНИЕ. Помогите обосновать это явление с точки зрения физики и техники. Напряжение U может снижаться или из-за снижения силы тока или сопротивления ( U = I * R). Что же снижается при увеличении нагрузки ? В дачном доме, в однофазной цепи, в будни около 230 В, в выходные около 210. Лампочки накаливания мигают. Сейчас поменял на LED. Светят ровно. Прошу дать ответ обоснованный формулами или техническими параметрами. -------------------- Благодарю всех неравнодушных к вопросам «чайников»
(с) VLAVIC, 2019. |
|
|
13.10.2019, 8:40
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 480 Регистрация: 17.1.2017 Пользователь №: 51237 |
VLAVIC
и расчёт "петли фаза-ноль" - тоже не понадобится, зачем, если сеть старая, а раньше расчёт защит сети был наверняка, может и по старой методике -3-кратный ток. может и заземление трансформаторной "скисло" со временем, а других ЗУ просто нет. в "перекличке" ещё не все отметились ? Смените ЛЭП. поддерживаю, я тоже это уже отметил, - перекладка со сменой сечения. а проблема автора - в устаревшей системе электроснабжения. в своё время конечно был на эти дачи проект электроснабжения, без него ни куда. но он безнадёжно устарел. по тогдашним нормам расчетная мощность дачного домика была - 2кВт (сейчас немногим более - 4кВт) исходя из этого и рассчитывалась мощность трансформаторной подстанции. исходя из этого и рассчитывались параметры защит - автоматов, которые выбирались раньше по другому принципу 1-ф к.з. в конце линии. со временем мощность некоторых или большинства домов выросла. и воздушные линии (ВЛ) перестали соответствовать реалиям и мощность силового трансформатора тоже. соответственно потери в линиях выросли и мощность трансформатора перестала быть достаточной. в этих условиях возможно такое решение - перекладка линий и повышение мощности силового трансформатора. мы с вами молодцы. Сообщение отредактировал Валерий 1 - 13.10.2019, 8:48 -------------------- будем порядочны и профессиональны
|
|
|
13.10.2019, 9:41
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17532 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Г-н из бывших поднимает тему для снискания похвалы. Правда, ТС более месяца отсутствует, потому хвалиться приходится самому ))
VLAVIC.. ..мы с вами молодцы. для чего нужно ЗУ на трансформаторной ? В этой сети возможно облединение, перехлесты, обрывы проводников, прямой удар молнии... Многое упускаешь.. ,)правильно, для устранения и минимизации перекоса (и ещё многое для чего) фаз, а он в этой сети - возможен |
|
|