![]() Подбор ВН по 10 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Подбор ВН по 10 кВ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
Здравствуйте. Как подбирается к примеру тот же выключатель нагрузки по 10 кВ перед ТМ1000 10/0,4кВ? Может по току короткого замыкания:
Пусть трансформатор обладает номинальной мощностью 1000 кВА, напряжение вторичной обмотки 400 В, тогда если принять Uкз = 5%, то 1445(ном.ток) *100/5=29000 ампер ток короткого замыкания по 0,4 кВ коэф.трансформации = 10000/400= 25 тогда наибольший ток по питающей линии 10 кВ ТМ1000 будет =29000/25= 1160 ампер - получается выключатель нагрузки перед ТМ1000 должен быть не менее,чем 1000 ампер? |
![]() |
|
![]() |
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3755 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Как подбирается к примеру тот же выключатель нагрузки по 10 кВ... Изучите ПУЭ, глава 1.4. Выбор электрических аппаратов и проводников по условиям короткого замыкания: ПУЭ, глава 1.4 (перейти по ссылке) ПУЭ, глава 1.4 (перейти по ссылке) -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |