Доброго дня!
Возник спорный вопрос по питанию насосной станции пожаротушения. Исходные данные: 1) Объект большой топливозаправочный комплекс с резервуарным парком. 2) Источник питания двух-трансформаторная подстанция с резервным ДГУ на случай отключения основного питания с АВР. Вопрос куда подключить насосную пожаротушения? Предложенные варианты: 1) одним кабелем от 1 -секции шин РУ-0,4кВ с АВР - обеспечивающие 1-ю категорию 2) двумя отдельными кабелями от двух вводов 0,4кВ перед вводными автоматическими выключателями РУ-0,4кВ 3) один кабель от 1-й секции шин с РУ-0,4кВ с АВР, 2-й кабель от секции ДГУ. Какой вариант допускается? |
![]() |
|
![]() |
Гость_=Бетонщик=_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
...А при питании ТП одной одноцепной ВЛ ? Вариант с питанием насосной от двух разных секций двухтрансформаторной ТП с АВР-0,4 кВ, которая в свою очередь запитана только по одной линии (ВЛ-10 кВ или КЛ-10 кВ) + ДГУ в "холодном" резерве не удовлетворяет условиям 1 категории электроснабжения и не подходит по следующим соображениям. Чтобы обеспечить условия электроснабжения насосной по 1 категории, ДГУ должна постоянно работать в "горячем" резерве, т.е. круглосуточно работать в холостом режиме и быть готовой к немедленному подключению нагрузки в случае полного исчезновения питания от ТП из-за аварии на единственной ВЛ-10 кВ или КЛ-10 кВ. Это очень неэкономичный и не самый лучший вариант.Следовательно, двухтрансформаторная ТП должна получать питание по двум независимым линиям 10 кВ – это первое и главное условие. Во-вторых, насосная должна получать питание от ТП по двум независимым КЛ-0,4 кВ, которые подключены к схеме АВР-0,4 кВ, расположенной в РУ-0,4 кВ этой ТП. В-третьих, в насосной должна быть ещё одна схема АВР-0,4 кВ, которая при аварийном исчезновении питания по одному из вводов 0,4 кВ от ТП, должна автоматически запускать ДГУ без подключения нагрузки, т.е. переводить ДГУ из состояния "холодного" резерва в "горячий" резерв. Только так можно обеспечить выполнение всех условий 1 категории электроснабжения насосной. И что же получилось в итоге? Получилось электроснабжение насосной от трёх независимых источников питания, т.е. фактически получилась особая группа 1 категории! ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2025, 23:59 |
|
![]() |