Доброго дня!
Возник спорный вопрос по питанию насосной станции пожаротушения. Исходные данные: 1) Объект большой топливозаправочный комплекс с резервуарным парком. 2) Источник питания двух-трансформаторная подстанция с резервным ДГУ на случай отключения основного питания с АВР. Вопрос куда подключить насосную пожаротушения? Предложенные варианты: 1) одним кабелем от 1 -секции шин РУ-0,4кВ с АВР - обеспечивающие 1-ю категорию 2) двумя отдельными кабелями от двух вводов 0,4кВ перед вводными автоматическими выключателями РУ-0,4кВ 3) один кабель от 1-й секции шин с РУ-0,4кВ с АВР, 2-й кабель от секции ДГУ. Какой вариант допускается? |
![]() |
|
![]() |
Гость_=Бетонщик=_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
...лишь бы два транса в ТП находились, и 1 категория в кармане ("легко"). А не Вы ли признали нормальным этот вариант в посте #11:Цитата Нормальный вариант. Для подключения ДГУ в ТП два блочка АВР. В щите насосной - свой АВР. Всё у Вас так легко и просто получилось, что даже не знаешь, смеяться ![]() ![]() Я же предложил хороший рабочий вариант электроснабжения пожарной насосной, в котором выполняются все требования 1 категории даже в случае вывода в ремонт одной из КЛ-10 кВ, питающей ТП, а также одного из трансформаторов, секции шин или КЛ-0,4 кВ. Чтобы не возникало недоразумений, рекомендую ТС хорошенько "потрясти" Заказчика и выяснить все его пожелания и хотелки. ![]() PS: Не надо переделывать ссылки на Ваня Иванов - его здесь нет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17707 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
PS: Не надо переделывать ссылки на Ваня Иванов - его здесь нет. Нада Ваня, Нада. Ты как тот суслик себя зарекомендовал )))А не Вы ли признали нормальным этот вариант в посте #11 Перед приведением варианта уже было обращено твое внимание на то, что не так то все легко с обеспечением категории до ТП.Чтобы обеспечить условия электроснабжения насосной по 1 категории, ДГУ должна постоянно работать в "горячем" резерве, т.е. круглосуточно работать в холостом режиме .. Это из чего следует ?Я же предложил хороший рабочий вариант Нарисовать, что предлагал, слабо ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22973 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Это из чего следует ? Олега, тут всё верно, если ДЭС не в горячке, то не считается независимым источником, ибо нет напряжения -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17707 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |