![]() Питание насосной пожаротушения , Приведите пример правильной схемы подключения от ТП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Питание насосной пожаротушения , Приведите пример правильной схемы подключения от ТП |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
Доброго дня!
Возник спорный вопрос по питанию насосной станции пожаротушения. Исходные данные: 1) Объект большой топливозаправочный комплекс с резервуарным парком. 2) Источник питания двух-трансформаторная подстанция с резервным ДГУ на случай отключения основного питания с АВР. Вопрос куда подключить насосную пожаротушения? Предложенные варианты: 1) одним кабелем от 1 -секции шин РУ-0,4кВ с АВР - обеспечивающие 1-ю категорию 2) двумя отдельными кабелями от двух вводов 0,4кВ перед вводными автоматическими выключателями РУ-0,4кВ 3) один кабель от 1-й секции шин с РУ-0,4кВ с АВР, 2-й кабель от секции ДГУ. Какой вариант допускается? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3760 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Случаи вывода в ремонт одного из источников питания не рассматриваются, поскольку это относится к ремонтным работам, проектом подразумевается штатный рабочий режим объекта. А надо рассматривать все возможные режимы, именно отсюда "растут ноги" всех Ваших ошибок!Начинаем всё с самого начала. Вспомним, что такое независимый источник питания: Цитата ПУЭ-7, 1.2.10. Независимый источник питания – источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания. Что такое нормальный ( как Вы говорите "штатный") режим:Цитата ПУЭ-7, 1.2.9. Нормальный режим потребителя электрической энергии – режим, при котором обеспечиваются заданные значения параметров его работы. Что такое послеаварийный режим: Цитата ПУЭ-7, 1.2.9. Послеаварийный режим – режим, в котором находится потребитель электрической энергии в результате нарушения в системе его электроснабжения до установления нормального режима после локализации отказа. Теперь вспомним, как должны быть запитаны электроприёмники 1-й категории:Цитата 1.2.19. Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания. Теперь Вы поняли свою ошибку? От двух независимых взаимно резервирующих источников питания, а не от одного(!), причём каждый из этих независимых источников должен сохранять напряжение при его внезапном исчезновении на другом. Если ДГУ находится в работе и выдаёт напряжение, то она может считаться независимым источником, но как только вы заглушите эту ДГУ и оставите в "холодном" резерве, то ДГУ перестаёт быть независимым источником, хотя на бумаге и в натуре она вроде бы как есть...Почему ДГУ в отключенном состоянии утрачивает признаки или свойства независимого источника? Потому что она в отключенном состоянии не сохраняет напряжение. В этом заключается главная особенность применения ДГУ в качестве дополнительного независимого источника электроснабжения. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 28.10.2019, 18:02 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
А надо рассматривать все возможные режимы, именно отсюда "растут ноги" всех Ваших ошибок! Начинаем всё с самого начала. Вспомним, что такое независимый источник питания: Что такое нормальный ( как Вы говорите "штатный") режим:Что такое послеаварийный режим: Теперь вспомним, как должны быть запитаны электроприёмники 1-й категории:Теперь Вы поняли свою ошибку? От двух независимых взаимно резервирующих источников питания, а не от одного(!), причём каждый из этих независимых источников должен сохранять напряжение при его внезапном исчезновении на другом. Если ДГУ находится в работе и выдаёт напряжение, то она может считаться независимым источником, но как только вы заглушите эту ДГУ и оставите в "холодном" резерве, то ДГУ перестаёт быть независимым источником, хотя на бумаге и в натуре она вроде бы как есть... Почему ДГУ в отключенном состоянии утрачивает признаки или свойства независимого источника? Потому что она в отключенном состоянии не сохраняет напряжение. В этом заключается главная особенность применения ДГУ в качестве дополнительного независимого источника электроснабжения. Вы опять съезжаете от вопроса - два независимых источника есть - два трансформатора, АВР обеспечивает переключение между ними - почему нельзя до пожарной насосной один кабель протянуть- по 1-й категории? какие правила запрещают? Сделать один ввод по 1-й категории, а второй ввод с резервного источника электроснабжения - ДГУ - ? В данном случае все источники электроснабжения задействованы на питание пожарной насосной. Или подключаться к разным секциям шин в ТП на которых есть АВР, и ещё один АВР в самой насосной станции, задвоение АВР получится. В самой насосной все насосы на одной шине сидят, не разделены по отдельным секциям. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17707 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Сделать один ввод по 1-й категории, а второй ввод с резервного источника электроснабжения - ДГУ - ? Дмитрий, я вам уже предлагал (#11), но понимания не получил. Два питающих кабеля стандартно, от ТП до АВР насосной. Поскольку ДГУ около ТП (если не путаю, исходил из этого), то там же поставить два блока АВР. Своей линии от ДГУ нет. Достаточно двух взаимно резервируемых. если ураганом всю ВЛ повалит.. Я есть не поняль.. какие ВЛ ? в первом сообщении - кабели ![]() Сообщение отредактировал Олега - 28.10.2019, 19:35 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
Дмитрий, я вам уже предлагал (#11), но понимания не получил. Два питающих кабеля стандартно, от ТП до АВР насосной. Поскольку ДГУ около ТП (если не путаю, исходил из этого), то там же поставить два блока АВР. Своей линии от ДГУ нет. Достаточно двух взаимно резервируемых. Я есть не поняль.. какие ВЛ ? в первом сообщении - кабели ![]() Если два питающих кабеля от трансформаторов вести на АВР насосной, то ДГУ при пожаре не воспользоваться. Вот в чем спор подключения пожарной насосной с АВР на вводе: 1) либо подключить к двум основным независимым источникам (трансформаторам) два ввода до АВР трансформаторной, при этом ДГУ при пожаре не воспользоваться; 2) подключить 1 ввод к АВР трансформаторной - получить по нему 1-ю категорию, а второй ввод на ДГУ которая запустится при обесточивании обоих трансформаторов (если ветром повалит где то ВЛ). Вот Вам вопрос - какая схема надежнее для питания противопожарного оборудования? Дмитрий, я вам уже предлагал (#11), но понимания не получил. Два питающих кабеля стандартно, от ТП до АВР насосной. Поскольку ДГУ около ТП (если не путаю, исходил из этого), то там же поставить два блока АВР. Своей линии от ДГУ нет. Достаточно двух взаимно резервируемых. Я есть не поняль.. какие ВЛ ? в первом сообщении - кабели ![]() ВЛ - которая издалека тянется до трансформаторной подстанции. имею ввиду если полностью трансформаторная обесточится. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 0:15 |
|
![]() |