![]() Питание насосной пожаротушения , Приведите пример правильной схемы подключения от ТП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Питание насосной пожаротушения , Приведите пример правильной схемы подключения от ТП |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
Доброго дня!
Возник спорный вопрос по питанию насосной станции пожаротушения. Исходные данные: 1) Объект большой топливозаправочный комплекс с резервуарным парком. 2) Источник питания двух-трансформаторная подстанция с резервным ДГУ на случай отключения основного питания с АВР. Вопрос куда подключить насосную пожаротушения? Предложенные варианты: 1) одним кабелем от 1 -секции шин РУ-0,4кВ с АВР - обеспечивающие 1-ю категорию 2) двумя отдельными кабелями от двух вводов 0,4кВ перед вводными автоматическими выключателями РУ-0,4кВ 3) один кабель от 1-й секции шин с РУ-0,4кВ с АВР, 2-й кабель от секции ДГУ. Какой вариант допускается? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17707 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Я опупеваю.. Сразу нельзя было рассказать и показать ? Тут вопрос на копейку, а намолочено три листа.
Вместо 3QF5 ставите АВ 160А и вторую линию к АВР в щите насосной. ВСЁ. Не по теме.., но сечение жил для фид. 5, 10, 11, 18, 21, 22 надо бы довести до 10 мм2 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
Я опупеваю.. Сразу нельзя было рассказать и показать ? Тут вопрос на копейку, а намолочено три листа. Вместо 3QF5 ставите АВ 160А и вторую линию к АВР в щите насосной. ВСЁ. Не по теме.., но сечение жил для фид. 5, 10, 11, 18, 21, 22 надо бы довести до 10 мм2 не совсем понял, зачем вместо 3QF5 ещё 1 линию к АВР насосной, к АВР насосной идет две линии одна от 3QF4 - 160A от секции ДГУ, вторая 1QF13 - 160А от секции с АВР трансформаторной. Для чего сечение кабелей до 10мм доводить? по потерям напряжения проходит меньшее сечение, как обосновать увеличение сечения? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17707 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
не совсем понял, зачем вместо 3QF5 ещё 1 линию к АВР насосной, к АВР насосной идет две линии одна от 3QF4 - 160A от секции ДГУ, вторая 1QF13 - 160А от секции с АВР трансформаторной. При питании только от ДГУ могут использоваться обе линии.. Но это я перебдел. Поясните, чем не устраивает ваша схема ? Для чего сечение кабелей до 10мм доводить? по потерям напряжения проходит меньшее сечение, как обосновать увеличение сечения? п.1.7.131 ПУЭ |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |