Доброго дня!
Возник спорный вопрос по питанию насосной станции пожаротушения. Исходные данные: 1) Объект большой топливозаправочный комплекс с резервуарным парком. 2) Источник питания двух-трансформаторная подстанция с резервным ДГУ на случай отключения основного питания с АВР. Вопрос куда подключить насосную пожаротушения? Предложенные варианты: 1) одним кабелем от 1 -секции шин РУ-0,4кВ с АВР - обеспечивающие 1-ю категорию 2) двумя отдельными кабелями от двух вводов 0,4кВ перед вводными автоматическими выключателями РУ-0,4кВ 3) один кабель от 1-й секции шин с РУ-0,4кВ с АВР, 2-й кабель от секции ДГУ. Какой вариант допускается? |
![]() |
|
![]() |
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3760 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...нарисовать полный вариант для "неубиваемой" схемы (или "ваще неубиваемой")... взаимно резервируемых линий к насосной больше не стало и как только с одной из них приключится кирдык.., то типа "теряется 1-я категория" Замечание справедливое! С учётом всего вышесказанного, представляю вариант "ваще неубиваемой" схемы:..судя по схеме нужен электрик что-бы прилетел на КТП и сделал все переключения... Да не волнуйтесь Вы так! Никто ничего не перепутает, схема полностью автоматическая, всё управляется при помощи двух ПЛК (Программируемых Логических Контроллеров) - один "мозг" основной, второй резервный, которые имеют собственные встроенные источники питания (АКБ). ![]() Что такое ПЛК и с чем их едят можно посмотреть по следующим ссылкам: 1 ссылка (нажать) 2 ссылка (нажать) 3 ссылка (нажать) 4 ссылка (здесь много чего интересного) Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 31.10.2019, 17:58 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17707 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Замечание справедливое! С учётом всего вышесказанного, представляю вариант "ваще неубиваемой" схемы: Вот куды ты без без дядьки Олега ? ![]() Тока не понятно.. а где же 4-й ИП, забыл ? ..объявят благодарность ..и денежную премию дадут.. Если дело дойдет до премий, то Дмитрий, как джентльмен, поделится бонусом с Ваней.. Может и нам сирым перепадут крохи за наводящие.. ![]() О какой старой схеме Вы ведёте речь? Видимо, о традиционной, отвечающей требованиям нормативов, без избыточных извратов. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
Если дело дойдет до премий, то Дмитрий, как джентльмен, поделится бонусом с Ваней.. Может и нам сирым перепадут крохи за наводящие.. ![]() Я бы поделился если бы мог, тут проект по наследству достался от организации которая не смогла его своевременно сделать и уже закрылась, в нем вообще не было пожарной насосной, а трансформаторная с ДГУ уже согласована с энергосбытовой компанией. Сам незнаю заплатят ли нам вообще за него поскольку изначально оговоренные сроки сдачи этого проекта уже давно прошли. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |