Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Высокое напряжение

Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 4.11.2019, 2:31
Сообщение #1





Гости






Скажите у нас с нашей подстанции выходит напряжение 400-420 в чем это черевато и как его убавить ( на самой подстанции уже что то там крутили) Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ваня Иванов
сообщение 4.11.2019, 12:05
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3761
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(с2н5он @ 4.11.2019, 11:51) *
ошибся +5 напряжение меньше
Более 50% электриков считают, что если переключить ПБВ на +5%, то напряжение на стороне 0,4 кВ должно увеличиться. Это весьма распространённая ошибка, поскольку обозначения положений ПБВ относятся не к напряжению на стороне НН, а к напряжению на стороне ВН.


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 4.11.2019, 22:45
Сообщение #3





Гости






Цитата(Ваня Иванов @ 4.11.2019, 12:05) *
Более 50% электриков считают, что если переключить ПБВ на +5%, то напряжение на стороне 0,4 кВ должно увеличиться. Это весьма распространённая ошибка, поскольку обозначения положений ПБВ относятся не к напряжению на стороне НН, а к напряжению на стороне ВН.

Я так понимаю, Ваня входит в те самые 50% icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 9:34
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены