уравнивание потенциалов , система уравнивания потенциалов в хол. камере |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
уравнивание потенциалов , система уравнивания потенциалов в хол. камере |
29.4.2008, 15:06
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 29.4.2008 Пользователь №: 11077 |
как выполняется система уравнивания потенциалов и защитное заземление в холодильной камере, собранной из металлических "сендвич" панелей? Полы кафельная плитка, внутри находится воздухоохладитель,
напряжение питания 220 в. Как выполняется освещение в таких камерах? Допускается ли использование в качестве PE проводника панелей, соединённых заклёпками или саморезами? |
|
|
29.4.2008, 20:40
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7248 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Наличие крепежных разборных и неразборных соединений это хорошо.
Но, кроме панели, между собой соединил бы через специально для этого организованные контактные соединения, пусть даже оцинкованными (анодированными) саморезами, посредством провода ПВ-1, 4 мм2 И тем же проводом вывести на ближайшую РЕ-шину. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|