![]() уравнивание потенциалов , система уравнивания потенциалов в хол. камере |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() уравнивание потенциалов , система уравнивания потенциалов в хол. камере |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 29.4.2008 Пользователь №: 11077 ![]() |
как выполняется система уравнивания потенциалов и защитное заземление в холодильной камере, собранной из металлических "сендвич" панелей? Полы кафельная плитка, внутри находится воздухоохладитель,
напряжение питания 220 в. Как выполняется освещение в таких камерах? Допускается ли использование в качестве PE проводника панелей, соединённых заклёпками или саморезами? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7359 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата что все такие "сторонние проводящие части" лучше присоединить к ГЗШ отдельным проводником Ага тащить до ВРУ 100 м. Панели не являются ОСУП, объединяются в ДСУП и подключаются к ближайшей РЕ-шине и никаких ГЗШ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |