Испытание трансформатора , протокол неверен

atinv
сообщение 12.9.2008, 6:40
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 1.11.2005
Пользователь №: 4086



Производитли тех. освидетельствование трансформаторов. (вышел срок эксплуатации)
Своя ЭТЛ имеет разрешение для производсва измерений до 1000в.
для испытания трансформаторов 10\0,4 наняли лабораторию РТН.

Посмотрите протокол по моему он не верен.
И измерения сопротивления изоляции трансформатора проводились без отсоединения питающего кабеля (ВВ) и шинного моста ТП (НН)

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Uran
сообщение 29.9.2008, 17:21
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Протокол не полный.
1.Измерение потерь Х.Х.
2.Измерение сопротивления обмоток постоянному току.
3.Измерение коэффициента трансформации (по выбору).
4.Определение полярности обмоток (если транс после ремонта).
5.Измерение сопротивления изоляции и испытание повышенным напряжением промышленной частоты.
По протоколу- Каб маловато будет, разбираться надо, однако.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___6_1.doc ( 86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 956
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
actto
сообщение 18.10.2008, 1:55
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 90
Регистрация: 15.4.2008
Из: Хабаровск
Пользователь №: 10951



Цитата(Uran @ 29.9.2008, 17:21) *
Протокол не полный.
1.Измерение потерь Х.Х.
...
По протоколу- Каб маловато будет, разбираться надо, однако.


1. Производится у трансформаторов 1000кВА и более (хотя мы меряем всегда)
...
Каб не нормируется, а вот изоляция действительно низкая (если реально температура не 40 , а чуть ниже - транс не пригоден)(скорее всего из за того , что не расшиновывали)
И почему не испытывали повышенным напряжением...
На месте автора я бы заставил перемерять и обязательно с расшиновкой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Delta
сообщение 11.11.2019, 16:29
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Регистрация: 8.1.2008
Из: МО Мытищи/Чехов
Пользователь №: 10182



Цитата(actto @ 18.10.2008, 1:55) *
...
И почему не испытывали повышенным напряжением...
На месте автора я бы заставил перемерять и обязательно с расшиновкой.

Испытание повышенным напряжением может быть прямо запрещено инструкцией завода-производителя (обычно это пишут на ТМГ но может и на другие)
С расшиновкой обычно не парятся если результаты изсерений в норме.


--------------------
Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2025, 6:51
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены