Заметили, что при мытье рук стало "пощипывать" руки, померял напряжение между трубой водопровода и землей в розетке (земля подключена к клемме щитка на площадке) - напряжение 2В, вроде не страшно, но когда посмотрел ток утечки, стало как-то не по себе - 4,5А! Откуда могут расти ноги в этой ситуации? Кто-то сматывает или бросил "землю" на водопровод?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 21.9.2007 Пользователь №: 9481 ![]() |
to электроник1
ближайшая подстанция метрах в 100 от дома to gomed1 веселая перспектива... непонятно только почему на кухне все нормально, напряжение 0, ток утечки 0, руки не "щиплет"... разводка холодной и горячей воды в туалете - налево в ванную, направо на кухню, трубы стальные, не пластик, правда на кухне к крану идет гибкая подводка, но по оплетке все равно должно проходить... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |