Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 21.9.2007 Пользователь №: 9481 ![]() |
Заметили, что при мытье рук стало "пощипывать" руки, померял напряжение между трубой водопровода и землей в розетке (земля подключена к клемме щитка на площадке) - напряжение 2В, вроде не страшно, но когда посмотрел ток утечки, стало как-то не по себе - 4,5А! Откуда могут расти ноги в этой ситуации? Кто-то сматывает или бросил "землю" на водопровод?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7379 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Если касаясь только водопроводного крана пощипывает, значит, путь утечки "рука-ноги".
Необходимо уравнивать потенциал пола и труб, либо изолировать пол. Под ногами-то какой материал? Подозрения на металлоконструкции дома, которые не охвачены ОСУП. Возможна утечка фазы где-то на эти конструкции, там где сыро там и проявляет себя. Попробуйте замерить напряжение между фазой и трубой. Отключите питание квартиры, измерьте напряжение между трубой и известным нулевым защитным зажимом. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»