Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Нужен ли автомат на нулевом проводе на вводе? , Вопрос о нарушении ПУЭ

Maxtron
сообщение 23.9.2018, 11:21
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 24.1.2016
Пользователь №: 48072



Привет форумчане! Заранее извиняюсь, что пост оформлен так длинно, но почему то на спойлеры матюкается, не дает опубликовать.
Такая ситуация: в частном доме на вводе присутствуют 2 провода. Если я все правильно понял, то это система заземления TN-C, т.е. заземление как бы и есть, но фактически его нет).

Сравнительно недавно по всему району заменили счетчики старого образца на новые электронные. И мне поставили автоматы на фазу 25А, а на ноль 16А.
Т.е. больше ~3.5квт/ч (16А) рабочей нагрузки я потреблять не могу, и смысл установки 25А-автомата на фазу ускользает.
Посему появились сомнения по поводу норм безопасности согласно ПУЭ - когда выбивает 16А автомат, теоретически я могу стать проводником между фазой и, допустим, влажным полом в погребе/гараже (фаза то в схеме остается, 25А-автомат как был вкл, так вкл и остался), так ведь? Или, если по каким то причинам выбьет фазу, а ноль останется, может ли прилететь на нуле какой то потенциал от, скажем, соседской включенной лампочки? Долго лазил в ПУЭ:

1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи PE- и pen- проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение pen-проводника на PE- и n-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

3.1.18. При защите сетей с глухозаземленной нейтралью автоматическими выключателями расцепители их должны устанавливаться во всех нормально не заземленных проводниках.
...
...
Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под наапряжением.

Вопрос 1 - могу ли я потребовать у облэнерго замены этих автоматов на двухполусник 25А (16А бывает маловато)
Вопрос 2 - у меня договор с поставщиком электроэнергии был заключен еще в 1972г, и, поскольлку он продлевается автоматически, то в нем, соответственно, ничего не менялось. А прописана там максимально допустимая потребляемая мощность - 1.3квт.
И вот они приедут, и влепят двухполюсник, согласно договору на 6А. Либо, будьте любезны, подавайте заявку на увеличение мощности до "такой-то", что мне никак не нужно, потому что дорого.
Очень нужен ваш совет, как в такой ситуации не сеть в лужу и не попасть на большие бабки?

Сообщение отредактировал Maxtron - 23.9.2018, 11:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Валерий 1
сообщение 23.11.2019, 10:48
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 480
Регистрация: 17.1.2017
Пользователь №: 51237



Цитата(Maxtron @ 23.9.2018, 13:21) *
Такая ситуация: в частном доме на вводе присутствуют 2 провода. Если я все правильно понял, то это система заземления TN-C,

для воздушных вводов от ВЛ (ВЛИ)-0,4кВ рекомендуется установка 2-х полюсных аппаратов защиты, для разрыва сразу обоих проводников.

Сообщение отредактировал Валерий 1 - 25.11.2019, 9:51


--------------------
будем порядочны и профессиональны
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Maxtron   Нужен ли автомат на нулевом проводе на вводе?   23.9.2018, 11:21
- - Dimka1   Купите автомат на 25 А и сами замените им Ваш 16 А...   23.9.2018, 11:52
|- - Maxtron   Цитата(Dimka1 @ 23.9.2018, 11:52) Купите ...   23.9.2018, 12:12
|- - Dimka1   Пломба на счетчике стоит, а не на автомате.   23.9.2018, 12:16
|- - Null   Цитата(Maxtron @ 23.9.2018, 12:12) Там же...   23.9.2018, 18:00
- - просто Гоша   Dimka1, ты прям всевидящий. Откуда ты знаешь как ...   23.9.2018, 16:43
- - savelij®   Не номинал менять надо, а выбрасывать однополюсные...   23.9.2018, 18:20
|- - Maxtron   Цитата(savelij® @ 23.9.2018, 18:20) Не но...   24.9.2018, 1:27
- - Валерий 1   Цитата(Maxtron @ 23.9.2018, 13:21) Такая ...   23.11.2019, 10:48
|- - Олега   Цитата(Валерий 1 @ 23.11.2019, 10:48) для...   23.11.2019, 13:06
- - Костян челябинский   Олега, в том пункте, который рекомендует такое под...   24.11.2019, 6:12
- - Олега   Костян, в том пункте (1.7.145) второй абзац содерж...   24.11.2019, 8:15
- - Костян челябинский   Олега, погоди, приеду домой, освежу в памяти и пор...   24.11.2019, 14:46
- - Олега   Как скажешь.. ))   24.11.2019, 16:12
- - Костян челябинский   Так. Приехал. Вот весь пункт ЦитатаНе допускается ...   24.11.2019, 17:00
|- - Олега   Цитата(Костян челябинский @ 24.11.2019, 17...   24.11.2019, 17:43
- - Костян челябинский   Нууцу. Не спорю про разделение. Абсолютно согласен...   24.11.2019, 18:00
|- - Олега   Цитата(Костян челябинский @ 24.11.2019, 18...   24.11.2019, 18:31
- - gomed12   Никакого нарушения не вижу, если переправить РЕ от...   24.11.2019, 18:53
- - Олега   Обсуждалось нарушение в установке "2-х полюсн...   24.11.2019, 19:43
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 24.11.2019, 19:43) Обсужда...   24.11.2019, 21:10
- - Олега   Ни кто не возражал (хотя обязалова нет).   24.11.2019, 22:02
- - Валерий 1   Цитата(Dimka1 @ 23.9.2018, 14:16) Пломба ...   25.11.2019, 9:37
|- - Олега   Цитата(Валерий 1 @ 25.11.2019, 9:37) у ме...   25.11.2019, 12:49
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 25.11.2019, 12:49) Очень в...   27.11.2019, 10:50
|- - Олега   Как эти оба вопроса связаны с "перекоммутацие...   27.11.2019, 14:05
- - gomed12   Понятно, что необходимо знать альтернативные закон...   27.11.2019, 15:17
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 27.11.2019, 15:17) в час...   27.11.2019, 17:06
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 27.11.2019, 17:06) "4...   27.11.2019, 23:24
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 27.11.2019, 23:24) Есть ...   28.11.2019, 0:23
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 28.11.2019, 0:23) А при че...   28.11.2019, 11:03
- - Олега   И у нас и у них умельцев хватает. Но пусть они там...   28.11.2019, 12:38
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 28.11.2019, 12:38) В ГОСТ ...   28.11.2019, 16:14
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 28.11.2019, 16:14) т.е. ...   29.11.2019, 1:11
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 29.11.2019, 1:11) Каким но...   29.11.2019, 19:05
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 29.11.2019, 19:05) Бытов...   29.11.2019, 20:15
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 29.11.2019, 20:15) Бремя -...   29.11.2019, 20:49
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 29.11.2019, 20:49) Не пр...   29.11.2019, 23:18
- - Сунцов Денис   2-х полюсный АВ просто УДОБНО использовать как вво...   1.12.2019, 9:22
- - Олега   Цитата(Сунцов Денис @ 1.12.2019, 9:22) 2-...   1.12.2019, 14:24


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 2:48
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены