![]() Обратный ход и реверс , Обратный ход и реверс |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Обратный ход и реверс , Обратный ход и реверс |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 14.2.2017 Пользователь №: 51716 ![]() |
Здравствуйте!
На некоторых присоединениях счетчики стали вращаться то одну, то другую сторону (индукционные). Схема подключения и порядок чередования фаз напряжения и тока СОВПАДАЮТ! Такая хренотень и на некоторых электронных счетчиках,там периодически загорается РЕВЕРС. Схемы перепроверены ни раз, все правильно подключено. Да, учет выполнен через трансформаторы тока. До определенного момента проблем не было. Учет на ТП, от ТП кабель в производственное помещение, туда проходу нет. Что там могут такое включать, что счетчики начинают ПЕРИОДИЧЕСКИ вращаться в другую сторону? Знаю, что в домашних условиях некоторые "кулибины" дросселя к розеткам подключают.... |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Надо смотреть всю схему электроснабжения в комплексе.
Обычно так происходит когда идёт переток мощности при каком либо режиме сети при электроснабжении от разных источников питания. Например один их случаев: у Вас ТП с 2-мя 10кВ секциями, с каждой секции запитан какой то один Потребитель, и если о кде то засекционирует у себя на любом уровне напряжений эти присоединения (хоть на уровне 0,4кВ), обязательно будет переток, соответственно на одном из присоединений счетчик будет считать обратно. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |