![]() Наружное электроосвещение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Наружное электроосвещение |
Гость_Мэлс_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте! Кто знает, как проводится проф.испытание опор уличного освещения?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 480 Регистрация: 17.1.2017 Пользователь №: 51237 ![]() |
типовой был приведен для понимания проблем необходимости или отсутствия ЗУ на ВЛ в указанных местах по ПУЭ, естественные заземлители применяются в довесок искусственным ЗУ.
металлические опоры тоже подлежат присоединению к PEN сети в качестве естественных заземлителей. искусственные ЗУ ВЛ (ВЛИ) применяются только в оговоренных местах ПУЭ, и как они (искусственные заземлители) выполняются на опорах ВЛ (не на всех) было указано на типовой проект. Цитата 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор вы как то всё дальше и дальше от вопросов автора, видимо экзаменовать себя решили ? может мне напомнить вопрос автора. Надо установить несколько светодиодных светильников на существующих опорах ЛЭП , опоры бетонные. Планируется для спуска проводов на выключатели использовать гофртрубу гибкую. Вопрос у меня- как закрепить гофртубу на опоре ,чтоб не болтался и соответствовала нормативным документам? На этих опорах ,где планируется вешать светильники нет повторных заземлений, планируем защитные проводники светильников посадить на нулевой провод- это как то повлияет на защиту от перенапряжения от грозы в летний период? теория дело хорошее, автору что ответите ? Сообщение отредактировал Валерий 1 - 5.12.2019, 23:04 -------------------- будем порядочны и профессиональны
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17698 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
типовой был приведен для понимания проблем необходимости или отсутствия ЗУ на ВЛ в указанных местах по ПУЭ, естественные заземлители применяются в довесок искусственным ЗУ. Ну вот, поиски закончились тем, чем и следовало ожидать - на всех схемах выпуски бетонных опор приварены к заземлителям. А то хвостик двухметровый у него промок и усё обеспечил.. ![]() Интересно, чем типовой проект мог помочь пониманию Валерия 1 в части необходимости (или отсутствия) ЗУ на ВЛ ? ![]() вы как то всё дальше и дальше от вопросов автора,.. Не дальше залепух от г-на Валерия 1, "отметившегося" в #13 (циферка виноватая ?)может мне напомнить вопрос автора. Работайте лучше над ошибками, бодрый вы наш.. )))
Сообщение отредактировал Олега - 6.12.2019, 0:09 |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |