Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

L1L2L3 , трехфазный щит

vtk502
сообщение 1.12.2019, 16:41
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 1.12.2019
Пользователь №: 56448



Здоровья всем форумчанам!
История простая и незамысловатая. Начал я строить дом в 2013 году прибегая к услугам сторонних организаций и специалистов. С моей стороны никаких физических усилий не прикладывалось, только лишь финансовые. Но! Но грянул в нашей многострадальной и изнахраченной стране "псевдокризис". Доллар вверх, рубль вниз, ну и так далее... И дабы не останавливать строительство, то пришлось , в основном, отказываться от услуг спецов, а судорожно пересматривать ютубы всякиеразные и познавать различные науки строительные. Вот дело дошло и до электрики. Сам, естественно, в ней не соображаю, так как в школе плохо учил физику, а в ПТУ электротехнику. Поэтому и обращаюсь сюда на форум к корифеям тока и покорителям напряжения.
Прошу указать на ошибки и подсказать что дельное по схеме.
По схеме: 1- длина кабеля от столба до дома примерно 7-8 метров.
2-РЕ(если правильно понимаю, что это заземление) только в щитке на столбе.
3-в дом заходит кабель четырехжильный(пятижильный проложить невозможно из-за проходящей дороги между столбом и домом(за вскрытие дороги владелец требует от 200 000 рублей, что делает РЕ золотым))
4-выделено 15кВт
5-на номиналы АВ, УЗО и тд. внимание не обращайте, это лишь условные рисунки(расчеты буду производить позже, а пока подбираю оборудование)
Мои вопросы по схеме: 1- что лучше использовать на ввод резерва- рубильник трехпозиционный или АВ трехпозиционный?
2- какое сечение проводника использовать в щите дома для соединения УЗО, АВ и тд.?
3- нужно связывать УЗО с АВ?
4- нужно ли использовать противопожарное УЗО, и если да, то в каком месте схемы?
5- можно ли заземлить бензогенератор присоединив его к штырю заземления щитка на столбе?
Прикрепленное изображение

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 11.12.2019, 12:15
Сообщение #2





Гости






Цитата(vtk502 @ 1.12.2019, 16:41) *
2-РЕ(если правильно понимаю, что это заземление) только в щитке на столбе.

5- можно ли заземлить бензогенератор присоединив его к штырю заземления щитка на столбе?
По вашей новой схеме непонятно, как всё-таки подключено первое заземление, то, которое у столба.
На схеме показано, что заземлен корпус щитка. А нейтраль приходящей питающей линии N, где она подключена на это заземление? Вверху на столбе? В щитке никакой РЕ-шины нет?
Как временная мера, подключать корпус генератора к тому заземлению у столба можно, таким образом защитив окружающих людей возле генератора.
В вашей домашней электропроводке РЕ (третий защитный заземляющий контакт в розетках) отсутствует в принципе. Только газовый котел заземлен по функциональным требованиям. Кстати, а что там за контур и можно ли его использовать для целей защиты? Гвоздь, воткнутый в землю на 20 см?
Как вы собираетесь включать стиральную машину, бойлер и прочую технику в металлмических корпусах? Наверное, как и миллионы пользователей старых (подчеркиваю) домашних сетей, т.е. без защитного РЕ? Это ваше личное дело, конечно.

Если вернуться к вашей схеме, то я бы поставил отдельное УЗО или дифавтомат на линию, питающую стабилизатор газового котла. Дело в том, что то отдельное заземление может вызывать сработку УЗО, обесточивая всех потребителей после себя.
Частотный преобразователь для газового котла? Это круто! Только зачем? Есть же типовое решение - специальные УПСы для газовых котлов (вернее, циркуляционных насосов). У него нужная форма напряжения на выходе, а подзаряжать его в случае длительных перебоев можно от того же резервного генератора, да и функцию стабилизатора он тоже выполняет в нужных рамках.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vtk502
сообщение 11.12.2019, 16:14
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 1.12.2019
Пользователь №: 56448



Цитата(Гость_Дачник_* @ 11.12.2019, 12:15) *
По вашей новой схеме непонятно, как всё-таки подключено первое заземление, то, которое у столба.
На схеме показано, что заземлен корпус щитка. А нейтраль приходящей питающей линии N, где она подключена на это заземление? Вверху на столбе? В щитке никакой РЕ-шины нет?
Как временная мера, подключать корпус генератора к тому заземлению у столба можно, таким образом защитив окружающих людей возле генератора.

Нигде N не подключена к заземлению. Ни наверху столба, ни внизу (так энергетики сделали). РЕ-шины в щитке нет (только что сходил посмотрел и убедился, что её нет).
Заземлен только щиток(металлический прут диаметром 12 или 10 мм во всю длину столба и даже чуть выше сантиметров на 30 и уходящий в землю)

Цитата(Гость_Дачник_* @ 11.12.2019, 12:15) *
В вашей домашней электропроводке РЕ (третий защитный заземляющий контакт в розетках) отсутствует в принципе. Только газовый котел заземлен по функциональным требованиям. Кстати, а что там за контур и можно ли его использовать для целей защиты? Гвоздь, воткнутый в землю на 20 см?

не гвоздь. металлическая полоса шириной 40 мм толщиной 3 или 3,5 мм. её устанавливали газовики, когда проводили в дом газ.

Цитата(Гость_Дачник_* @ 11.12.2019, 12:15) *
По вашей новой схеме непонятно, как всё-таки подключено первое заземление, то, которое у столба.

Как вы собираетесь включать стиральную машину, бойлер и прочую технику в металлмических корпусах? Наверное, как и миллионы пользователей старых (подчеркиваю) домашних сетей, т.е. без защитного РЕ? Это ваше личное дело, конечно.

УЗО разве не для этой помощи устанавливается в щиток? (не сарказм, ибо чайниковые вопросы)

Цитата(Гость_Дачник_* @ 11.12.2019, 12:15) *
Если вернуться к вашей схеме, то я бы поставил отдельное УЗО или дифавтомат на линию, питающую стабилизатор газового котла. Дело в том, что то отдельное заземление может вызывать сработку УЗО, обесточивая всех потребителей после себя.
Частотный преобразователь для газового котла? Это круто! Только зачем? Есть же типовое решение - специальные УПСы для газовых котлов (вернее, циркуляционных насосов). У него нужная форма напряжения на выходе, а подзаряжать его в случае длительных перебоев можно от того же резервного генератора, да и функцию стабилизатора он тоже выполняет в нужных рамках.

Это хорошая идея. Так и поступлю с УЗО.
УПС - это бесперебойник?

Цитата(Ваня Иванов @ 11.12.2019, 14:35) *
Так постепенно домашний электрощиток превращается в систему собственных нужд небольшой АЭС (можно посмотреть) icon_biggrin.gif

icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif этточна!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 11.12.2019, 17:59
Сообщение #4





Гости






Цитата(vtk502 @ 11.12.2019, 16:14) *
Нигде N не подключена к заземлению. Ни наверху столба, ни внизу (так энергетики сделали). РЕ-шины в щитке нет
Какие-нибудь технические документы есть на подключение от энергетиков? Три фазы всё-таки, а повторное заземление нуля не выполнено на вводе в электроустановку. Интересно, что в документации? Система ТТ?
Цитата(vtk502 @ 11.12.2019, 16:14) *
не гвоздь. металлическая полоса шириной 40 мм толщиной 3 или 3,5 мм. её устанавливали газовики, когда проводили в дом газ.
Да, это функциональное заземление. Оставьте его для газового котла. Если когда-нибудь сделаете полноценный контур защитного заземления для своего домохозяйства, да и на систему молниезащиты тоже можно смотреть, сейчас это всё реальные вещи для частников, вот тогда и спросите, как его подключить к основному контуру.
Цитата(vtk502 @ 11.12.2019, 16:14) *
УЗО разве не для этой помощи устанавливается в щиток? (не сарказм, ибо чайниковые вопросы)
Да. Но в отсутствие РЕ оно только частично исполняет свои защитные функции. Пусть будет.
Цитата(vtk502 @ 11.12.2019, 16:14) *
УПС - это бесперебойник?
Да. UPS.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vtk502
сообщение 11.12.2019, 18:29
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 1.12.2019
Пользователь №: 56448



Цитата(Гость_Дачник_* @ 11.12.2019, 17:59) *
Какие-нибудь технические документы есть на подключение от энергетиков? Три фазы всё-таки, а повторное заземление нуля не выполнено на вводе в электроустановку. Интересно, что в документации? Система ТТ?

Документов, к сожалению, нет.

Цитата(Гость_Дачник_* @ 11.12.2019, 17:59) *
Да. Но в отсутствие РЕ оно только частично исполняет свои защитные функции. Пусть будет.

Если не трудно, то на пальцах объясните. Куда там электроны текут?))))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- vtk502   L1L2L3   1.12.2019, 16:41
- - savelij®   Цитата(vtk502 @ 1.12.2019, 16:41) Мои воп...   1.12.2019, 16:59
|- - vtk502   Цитата(savelij® @ 1.12.2019, 16:59) 1. Тр...   1.12.2019, 19:36
- - Олега   Цитата(vtk502 @ 1.12.2019, 16:41) ..подск...   1.12.2019, 18:23
- - A.Panichkin   Вы должны решить для себя вопрос о работе газового...   2.12.2019, 7:51
|- - vtk502   Цитата(A.Panichkin @ 2.12.2019, 7:51) Вы ...   2.12.2019, 10:36
- - A.Panichkin   Если это решено, тогда мой опыт. По сечению в щите...   2.12.2019, 11:29
|- - vtk502   Цитата(A.Panichkin @ 2.12.2019, 11:29) Ес...   2.12.2019, 12:21
- - просто Гоша   От чего у вас записаны 2 правых автомата? (может и...   2.12.2019, 11:46
- - Гость_Дачник_*   Цитата(vtk502 @ 1.12.2019, 16:41) По схем...   2.12.2019, 18:27
|- - vtk502   Цитата(Гость_Дачник_* @ 2.12.2019, 18:27)...   2.12.2019, 21:51
- - vtk502   Вот подкорректированная версия. Извиняюсь за отсут...   10.12.2019, 17:45
- - Ваня Иванов   Цитата(vtk502 @ 10.12.2019, 17:45) 1. Мож...   10.12.2019, 19:14
|- - vtk502   Цитата(Ваня Иванов @ 10.12.2019, 19:14) М...   11.12.2019, 9:48
- - Гость_Дачник_*   Цитата(vtk502 @ 1.12.2019, 16:41) 2-РЕ(ес...   11.12.2019, 12:15
|- - vtk502   Цитата(Гость_Дачник_* @ 11.12.2019, 12:15...   11.12.2019, 16:14
|- - Гость_Дачник_*   Цитата(vtk502 @ 11.12.2019, 16:14) Нигде ...   11.12.2019, 17:59
|- - vtk502   Цитата(Гость_Дачник_* @ 11.12.2019, 17:59...   11.12.2019, 18:29
||- - Гость_Дачник_*   Цитата(vtk502 @ 11.12.2019, 18:29) Если н...   11.12.2019, 19:19
||- - vtk502   Цитата(Гость_Дачник_* @ 11.12.2019, 19:19...   11.12.2019, 22:49
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Дачник_* @ 11.12.2019, 17:59...   11.12.2019, 20:29
|- - Гость_Дачник_*   Цитата(Гость сочувствующий @ 11.12.2019, 20...   11.12.2019, 20:59
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Дачник_* @ 11.12.2019, 20:59...   14.12.2019, 12:57
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 14.12.2019, 12...   14.12.2019, 16:42
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 14.12.2019, 16:42) А кто д...   14.12.2019, 18:48
||- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 14.12.2019, 18...   14.12.2019, 22:45
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 14.12.2019, 22:45) Не поня...   15.12.2019, 8:00
||- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 15.12.2019, 8...   15.12.2019, 15:49
|- - Гость_Дачник_*   Цитата(Гость сочувствующий @ 14.12.2019, 12...   15.12.2019, 0:23
|- - Олега   Цитата(Гость_Дачник_* @ 15.12.2019, 0:23)...   15.12.2019, 0:52
- - Ваня Иванов   Цитата(vtk502 @ 11.12.2019, 9:48) ...дост...   11.12.2019, 14:35
- - vtk502   Я понял по работе УЗО!!! На каком-то ...   14.12.2019, 11:03
- - Костян челябинский   Цитата(vtk502 @ 14.12.2019, 13:03) то при...   14.12.2019, 13:57
- - vtk502   Цитата(Костян челябинский @ 14.12.2019, 13...   14.12.2019, 18:10
- - Костян челябинский   Цитата(vtk502 @ 14.12.2019, 20:10) При не...   14.12.2019, 19:15
- - vtk502   Цитата(Костян челябинский @ 14.12.2019, 19...   14.12.2019, 19:44
- - Костян челябинский   Цитата(vtk502 @ 14.12.2019, 21:44) я не с...   14.12.2019, 20:50


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 16:07
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены