![]() L1L2L3 , трехфазный щит |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() L1L2L3 , трехфазный щит |
![]()
Сообщение
#1
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 1.12.2019 Пользователь №: 56448 ![]() |
Здоровья всем форумчанам!
История простая и незамысловатая. Начал я строить дом в 2013 году прибегая к услугам сторонних организаций и специалистов. С моей стороны никаких физических усилий не прикладывалось, только лишь финансовые. Но! Но грянул в нашей многострадальной и изнахраченной стране "псевдокризис". Доллар вверх, рубль вниз, ну и так далее... И дабы не останавливать строительство, то пришлось , в основном, отказываться от услуг спецов, а судорожно пересматривать ютубы всякиеразные и познавать различные науки строительные. Вот дело дошло и до электрики. Сам, естественно, в ней не соображаю, так как в школе плохо учил физику, а в ПТУ электротехнику. Поэтому и обращаюсь сюда на форум к корифеям тока и покорителям напряжения. Прошу указать на ошибки и подсказать что дельное по схеме. По схеме: 1- длина кабеля от столба до дома примерно 7-8 метров. 2-РЕ(если правильно понимаю, что это заземление) только в щитке на столбе. 3-в дом заходит кабель четырехжильный(пятижильный проложить невозможно из-за проходящей дороги между столбом и домом(за вскрытие дороги владелец требует от 200 000 рублей, что делает РЕ золотым)) 4-выделено 15кВт 5-на номиналы АВ, УЗО и тд. внимание не обращайте, это лишь условные рисунки(расчеты буду производить позже, а пока подбираю оборудование) Мои вопросы по схеме: 1- что лучше использовать на ввод резерва- рубильник трехпозиционный или АВ трехпозиционный? 2- какое сечение проводника использовать в щите дома для соединения УЗО, АВ и тд.? 3- нужно связывать УЗО с АВ? 4- нужно ли использовать противопожарное УЗО, и если да, то в каком месте схемы? 5- можно ли заземлить бензогенератор присоединив его к штырю заземления щитка на столбе? |
|
![]() |
||
![]() |
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
2-РЕ(если правильно понимаю, что это заземление) только в щитке на столбе. По вашей новой схеме непонятно, как всё-таки подключено первое заземление, то, которое у столба.5- можно ли заземлить бензогенератор присоединив его к штырю заземления щитка на столбе? На схеме показано, что заземлен корпус щитка. А нейтраль приходящей питающей линии N, где она подключена на это заземление? Вверху на столбе? В щитке никакой РЕ-шины нет? Как временная мера, подключать корпус генератора к тому заземлению у столба можно, таким образом защитив окружающих людей возле генератора. В вашей домашней электропроводке РЕ (третий защитный заземляющий контакт в розетках) отсутствует в принципе. Только газовый котел заземлен по функциональным требованиям. Кстати, а что там за контур и можно ли его использовать для целей защиты? Гвоздь, воткнутый в землю на 20 см? Как вы собираетесь включать стиральную машину, бойлер и прочую технику в металлмических корпусах? Наверное, как и миллионы пользователей старых (подчеркиваю) домашних сетей, т.е. без защитного РЕ? Это ваше личное дело, конечно. Если вернуться к вашей схеме, то я бы поставил отдельное УЗО или дифавтомат на линию, питающую стабилизатор газового котла. Дело в том, что то отдельное заземление может вызывать сработку УЗО, обесточивая всех потребителей после себя. Частотный преобразователь для газового котла? Это круто! Только зачем? Есть же типовое решение - специальные УПСы для газовых котлов (вернее, циркуляционных насосов). У него нужная форма напряжения на выходе, а подзаряжать его в случае длительных перебоев можно от того же резервного генератора, да и функцию стабилизатора он тоже выполняет в нужных рамках. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 1.12.2019 Пользователь №: 56448 ![]() |
По вашей новой схеме непонятно, как всё-таки подключено первое заземление, то, которое у столба. На схеме показано, что заземлен корпус щитка. А нейтраль приходящей питающей линии N, где она подключена на это заземление? Вверху на столбе? В щитке никакой РЕ-шины нет? Как временная мера, подключать корпус генератора к тому заземлению у столба можно, таким образом защитив окружающих людей возле генератора. Нигде N не подключена к заземлению. Ни наверху столба, ни внизу (так энергетики сделали). РЕ-шины в щитке нет (только что сходил посмотрел и убедился, что её нет). Заземлен только щиток(металлический прут диаметром 12 или 10 мм во всю длину столба и даже чуть выше сантиметров на 30 и уходящий в землю) В вашей домашней электропроводке РЕ (третий защитный заземляющий контакт в розетках) отсутствует в принципе. Только газовый котел заземлен по функциональным требованиям. Кстати, а что там за контур и можно ли его использовать для целей защиты? Гвоздь, воткнутый в землю на 20 см? не гвоздь. металлическая полоса шириной 40 мм толщиной 3 или 3,5 мм. её устанавливали газовики, когда проводили в дом газ. По вашей новой схеме непонятно, как всё-таки подключено первое заземление, то, которое у столба. Как вы собираетесь включать стиральную машину, бойлер и прочую технику в металлмических корпусах? Наверное, как и миллионы пользователей старых (подчеркиваю) домашних сетей, т.е. без защитного РЕ? Это ваше личное дело, конечно. УЗО разве не для этой помощи устанавливается в щиток? (не сарказм, ибо чайниковые вопросы) Если вернуться к вашей схеме, то я бы поставил отдельное УЗО или дифавтомат на линию, питающую стабилизатор газового котла. Дело в том, что то отдельное заземление может вызывать сработку УЗО, обесточивая всех потребителей после себя. Частотный преобразователь для газового котла? Это круто! Только зачем? Есть же типовое решение - специальные УПСы для газовых котлов (вернее, циркуляционных насосов). У него нужная форма напряжения на выходе, а подзаряжать его в случае длительных перебоев можно от того же резервного генератора, да и функцию стабилизатора он тоже выполняет в нужных рамках. Это хорошая идея. Так и поступлю с УЗО. УПС - это бесперебойник? Так постепенно домашний электрощиток превращается в систему собственных нужд небольшой АЭС (можно посмотреть) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Нигде N не подключена к заземлению. Ни наверху столба, ни внизу (так энергетики сделали). РЕ-шины в щитке нет Какие-нибудь технические документы есть на подключение от энергетиков? Три фазы всё-таки, а повторное заземление нуля не выполнено на вводе в электроустановку. Интересно, что в документации? Система ТТ?не гвоздь. металлическая полоса шириной 40 мм толщиной 3 или 3,5 мм. её устанавливали газовики, когда проводили в дом газ. Да, это функциональное заземление. Оставьте его для газового котла. Если когда-нибудь сделаете полноценный контур защитного заземления для своего домохозяйства, да и на систему молниезащиты тоже можно смотреть, сейчас это всё реальные вещи для частников, вот тогда и спросите, как его подключить к основному контуру. УЗО разве не для этой помощи устанавливается в щиток? (не сарказм, ибо чайниковые вопросы) Да. Но в отсутствие РЕ оно только частично исполняет свои защитные функции. Пусть будет.УПС - это бесперебойник? Да. UPS.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
...Три фазы всё-таки, а повторное заземление нуля не выполнено на вводе в электроустановку. Интересно, что в документации? Система ТТ? ... В нашем населённом пункте нет повторных заземлений на вводе в электроустановки нигде, не в МКД, не в частных домах. И ничего, везде TN-C, никаких ТТ. |
![]() |
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
И ничего, везде TN-C, никаких ТТ. ТС написал, что у него новый дом и новое подключение. Вроде как действующие сейчас нормы для трехфазных установок бытового сектора предполагают обустройство TN-C-S "по умолчанию" или TT в обоснованых случаях (как у меня, например). Какая TN-C для новых подключений? Да ещё и от ВЛ. Или я чего-то недопонимаю? |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
ТС написал, ... "Вроде как действующие сейчас нормы для трехфазных установок бытового сектора предполагают обустройство TN-C-S "по умолчанию ..." " Какое умолчание? Где проходит граница БП и ЭО? "Повторка" только на совести владельца! "... или TT в обоснованых случаях (как у меня, например)." - а это кто обосновал, Вы или сети? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 19:18 |
|
![]() |