Помогите разобраться!
Имеется бригада электромонтеров ОПС и линий связи. Все они - ремонтный персонал. Вопрос: как правильно оформить их работу по замене телефонного аппарата, ремонту абонентской розетки и подобной пустяковой работы. Согласно п. 2.4.1. ПОТ РМ 016-2001, ремонтный персонал не имеет права работать в порядке текущей эксплуатации - только оперативно-ремонтный. Распоряжение писать - как-то глупо. И как эти работы регистрировать правильно? Я уже склоняюсь аттестовать их всех, как оперативно-ремонтный, чтобы не было проблем. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 11.10.2006 Пользователь №: 7098 ![]() |
А в чём вообще проблема? В порядке текущей нельзя, по наряду - глупо, остаётся только по распоряжению. По п 7.1.3 производитель в СДТУ может быть допускающим. Причём не указано, что только в электроустановках, не имеющих постоянного оперативного персонала. А по п. 7.1.8 работать на устройствах, расположенных в аппаратных помещениях, включать, отключать, а также ремонтировать аппаратуру телефонной связи, радиотрасляции и тп можно одному работнику, имеющему группу 3.
Что ещё не понятного? В журнале работ по нарядам и распоряжением оформляешь распоряжения для поочерёдного выполнения на всех объектах, и всё. У нас так связисты работают, на всех подстанциях и с постоянным оперативным персоналом, и с ОВБ. Причём когда я на подстанции работал дежурным монтёром, они даже не удосуживались сказать, что мол будем работать, подходили и сами всё делали. |
![]() |
|
Гость_Гость_сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
А в чём вообще проблема? В порядке текущей нельзя, по наряду - глупо, остаётся только по распоряжению. По п 7.1.3 производитель в СДТУ может быть допускающим. Причём не указано, что только в электроустановках, не имеющих постоянного оперативного персонала. А по п. 7.1.8 работать на устройствах, расположенных в аппаратных помещениях, включать, отключать, а также ремонтировать аппаратуру телефонной связи, радиотрасляции и тп можно одному работнику, имеющему группу 3. Что ещё не понятного? В журнале работ по нарядам и распоряжением оформляешь распоряжения для поочерёдного выполнения на всех объектах, и всё. У нас так связисты работают, на всех подстанциях и с постоянным оперативным персоналом, и с ОВБ. Причём когда я на подстанции работал дежурным монтёром, они даже не удосуживались сказать, что мол будем работать, подходили и сами всё делали. Хорошая , нужная тема. Всё хорошо, но есть одно НО:....устройствах, расположенных в аппаратных помещениях......, а там где нет отдельных комнат связи и помещений СДТУ, то допуск осуществлять должен ОВБ (опер-рем. персонал ) |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |