Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 15.11.2018 Пользователь №: 54914 ![]() |
Доброе время суток ! Постараюсь кратко. Написал обращение абонент (в сетевую) с жалобой на качество эл.снабжения. Я написал ответ что произвели неоднократное измерение и напряжение от ГОСТ ....не отклоняется. Абонент пишет снова "Сосед занимается сваркой из-за этого отклонение". Я написал трансформатор в ТП недогружен и запас мощности есть, на СШ-0,4 кВ и в конце ВЛ напряжение в норме (почти 230 В.) В случае если отклонением является деятельность абонента (с оборудованием не адоптированым к нормальной эксплуатации в наших сетях рекомендую обратится в ОП энергосбыт), энергосбыт их просто отфутболил написав что сетевая отремонтирует сети
![]() ![]() Может кто-то сталкивался с подобным. P.S. абонент врет он ненавидет соседа и жалуется на него во все инстанции Сообщение отредактировал Who - 24.12.2019, 3:54 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Доброе время суток ! Постараюсь кратко. Написал обращение абонент (в сетевую) с жалобой на качество эл.снабжения. Я написал ответ что произвели неоднократное измерение и напряжение от ГОСТ ....не отклоняется. Абонент пишет снова "Сосед занимается сваркой из-за этого отклонение". Где и как мерили? Длительность непрерывных замеров какая? Вы бы к сварщику подъехали и проверили номинал автомата на соответствие выделенной мощности. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 15.11.2018 Пользователь №: 54914 ![]() |
Где и как мерили? Длительность непрерывных замеров какая? Вы бы к сварщику подъехали и проверили номинал автомата на соответствие выделенной мощности. Сварщика тоже дома очень сложно застать как и жалующихся. Меряли в начале ВЛ на опоре, в РУ-0,4 кВ на наконечниках автомата, так же на ГБП на опоре соединениях с абонентским ответвлением, и в самом доме в розетке. Измеряли токоизмертельными клещами (тестером, прошедшим проверку). актов уже просто пачка в разные дни в разное время (утро, ночь, вечер, день) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Сварщика тоже дома очень сложно застать как и жалующихся. Меряли в начале ВЛ на опоре, в РУ-0,4 кВ на наконечниках автомата, так же на ГБП на опоре соединениях с абонентским ответвлением, и в самом доме в розетке. Измеряли токоизмертельными клещами (тестером, прошедшим проверку). актов уже просто пачка в разные дни в разное время (утро, ночь, вечер, день) Вы так ничего не обнаружите, т.к. проблема плавающая. Лог надо писать длитльное время и смотреть как меняется напряжение. Поставьте сварщику вверху на столбе автомат на 16А или соответствующий выделенной мощности и посмотрите как изменятся события. Сообщение отредактировал Dimka1 - 26.12.2019, 7:58 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |