Всем добрый день. У нас такая ситуация: в районе контура заземления тает снег, то есть явно контур греется. Потребление электроэнергии в этом месяце резко выросло, раньше в среднем 16кВт в день, около 500 в месяц, сейчас за 24 дня 2050 кВт. И последние пару недель напряжение входное 180-190,техника глохнет. Может, это связано? Неполадки налицо, но в чем причина и как её устранить, не ясно. Электрики, которые все это устанавливали более года назад, отмалчиваются.
Очень надеюсь, специалисты направят на путь истиный. |
|
![]() |
||
![]() |
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3760 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Правда, вопрос по автоматам остаётся, почему они не сработали... Вот именно! С этим вопросом надо разобраться безотлагательно! Основная и наиболее вероятная причина - низкий ток однофазного КЗ и неправильно выбранные автоматические выключатели, о чём Ваш покорный слуга талдычит на этом сайте уже не первый год...Выкладывайте всю информацию, начиная с типа, мощности и группы соединения обмоток силового трансформатора питающей ТП (КТП), длины, материала и сечения воздушной линии и все данные Ваших автоматов - будем разбираться, как исправить ситуацию и избежать более печальных последствий. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 12.1.2020, 14:13 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |