![]() Греется контур заземления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Греется контур заземления |
![]()
Сообщение
#1
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 12.1.2020 Пользователь №: 56609 ![]() |
Всем добрый день. У нас такая ситуация: в районе контура заземления тает снег, то есть явно контур греется. Потребление электроэнергии в этом месяце резко выросло, раньше в среднем 16кВт в день, около 500 в месяц, сейчас за 24 дня 2050 кВт. И последние пару недель напряжение входное 180-190,техника глохнет. Может, это связано? Неполадки налицо, но в чем причина и как её устранить, не ясно. Электрики, которые все это устанавливали более года назад, отмалчиваются.
Очень надеюсь, специалисты направят на путь истиный. |
|
![]() |
||
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 12.1.2020 Пользователь №: 56609 ![]() |
Нашли, кажется! Пару недель назад ставили розетку, крепёжным саморезом пробили изоляцию провода и вошли в фазу. Розетка скрытая, так бы и не заметили до беды, если бы не снег, а ведь он 2 дня только как выпал!
Правда, вопрос по автомата остаётся, почему они не сработали... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Нашли, кажется! Пару недель назад ставили розетку, крепёжным саморезом пробили изоляцию провода и вошли в фазу. Правда, вопрос по автомата остаётся, почему они не сработали... Если у вас розетка с заземлением, то должно было произойти КЗ, в одном случаи в другом должна была сработать ДИФ защита в зависимости от выбранного типа заземления. Но этого не произошло. И это указывает на проблемы с вашей проводкой. По хорошему нужно приглашать специалиста и разбираться. Скорее всего у вас РЕ не имеет связи с N проводником (система TT) . В этом случаи должна быть установлена ДИФ защита, а ее нет или она не рабочая. Если у вас розетка без земли, тогда возможно розетка, через шуруп, законтачила с заземленной частью и пошли перетоки через контур. Такое как, на фотографии, возможно даже при полностью исправной вашей проводки. Например если ваш сосед загонит шуруп в кабель. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |