![]() Греется контур заземления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Греется контур заземления |
![]()
Сообщение
#1
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 12.1.2020 Пользователь №: 56609 ![]() |
Всем добрый день. У нас такая ситуация: в районе контура заземления тает снег, то есть явно контур греется. Потребление электроэнергии в этом месяце резко выросло, раньше в среднем 16кВт в день, около 500 в месяц, сейчас за 24 дня 2050 кВт. И последние пару недель напряжение входное 180-190,техника глохнет. Может, это связано? Неполадки налицо, но в чем причина и как её устранить, не ясно. Электрики, которые все это устанавливали более года назад, отмалчиваются.
Очень надеюсь, специалисты направят на путь истиный. |
|
![]() |
||
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1879 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Здравствуйте.
У нас такая ситуация: в районе контура заземления тает снег, то есть явно контур греется. Вы можете подтвердить предположение, что это заземление - "повторное заземление нейтрали" - требуемое по ТУ (Тех Условие, которое выдается по заявке на подключение)?Цитата Потребление электроэнергии в этом месяце резко выросло, раньше в среднем 16кВт в день, около 500 в месяц, сейчас за 24 дня 2050 кВт. По поводу возросшего потребления, у меня две возможные версии ... обе версии опираются на предположении, что "повторное заземление", Вам подключили после счетчика.1. Замыкание кабеля под землей на Ваш "контур" ... (близко проложен и имеет поврежденную изоляцию) 2. У Вас счетчик с датчиком дифференциального тока и как упоминали выше, имеется обрыв или плохой контакт нейтрального провода на линии (на опорах) ... т.е. счетчик, при таких условиях, будет "мотать" круглосуточно в соответствии с величиной уравнительных токов, через Вашу "повторку". Цитата И последние пару недель напряжение входное 180-190,техника глохнет. Может, это связано? Может ... контакт ухудшается (2 версия) ... токи увеличиваются ... счетчик будет "наматывать" больше.Цитата Неполадки налицо, но в чем причина и как её устранить, не ясно. Обращаться в официальном порядке в сетевую организацию ... при отказе, основываясь на их отказе - в прокуратуру.Вряд ли Вам смогут помочь специалисты на форуме ... такая помощь подразумевает хотя бы относительные знание предмета разговора и умения что то сделать. Для подтверждения версии 2 - нужно сообщить полную инфу по модели счетчика (со всеми цифирьками и буковками). Сомнительно, что случай с розеткой, причина большого потребления энергии ... и тем более нагрева "контура". Сообщение отредактировал off.open - 14.1.2020, 17:07 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 6:08 |
|
![]() |