![]() Греется контур заземления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Греется контур заземления |
![]()
Сообщение
#1
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 12.1.2020 Пользователь №: 56609 ![]() |
Всем добрый день. У нас такая ситуация: в районе контура заземления тает снег, то есть явно контур греется. Потребление электроэнергии в этом месяце резко выросло, раньше в среднем 16кВт в день, около 500 в месяц, сейчас за 24 дня 2050 кВт. И последние пару недель напряжение входное 180-190,техника глохнет. Может, это связано? Неполадки налицо, но в чем причина и как её устранить, не ясно. Электрики, которые все это устанавливали более года назад, отмалчиваются.
Очень надеюсь, специалисты направят на путь истиный. |
|
![]() |
||
![]() |
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3760 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Уважаемый дядя Рома! Мы уже четвёртые сутки пытаемся здесь выяснить следующий основной вопрос ТС:
...вопрос по автоматам остаётся, почему они не сработали... , а всё остальное - это щепки, которые летят как известно, когда лес рубят! Однако, довольно часто случается (см. мою подпись ниже):-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17707 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 6:08 |
|
![]() |