![]() Выбивает трехфазный автомат |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Выбивает трехфазный автомат |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 8.9.2005 Пользователь №: 3866 ![]() |
Выбивает трехфазный автомат 600А
Работает различное оборудование: холодильное, тепловое(электропечи), освещение, офисная техника загрузка 60% Поставили автомат на 750А, то же самое .... Подскажите что может быть, автомат проверили в лаборатории - все в норме. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема ? |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
При перекосе фаз кабел вероятнее всего бы грелся (одна фаза), но я так понимаю этой проблемы нет! Возможно где-то произошел елементарный пробой изоляции и периодически коротит.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |