Освещение внутри ВРУ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Освещение внутри ВРУ |
25.1.2020, 7:22
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.1.2020 Пользователь №: 56667 |
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста: Шкаф ВРУ собран на заводе по заказу. В нем смонтировано освещение через лампу накаливания и автомат, с подключением до прибора учёта и вводного рубильника. Всё соответствует утвержденному проекту. Согласован с электросетями. 10 лет в работе. всё нормально. В прошлом году приходит инспектор и вменяет без учетное потребление на всё здание. Всё это дело перевели в судебное и теперь мотивируем наличие освещения в ВРУ согласованным проектом и п.6.2.22 ГОСТ 32396-2013 "Во ВРУ следует предусматривать внутреннее освещение (в многопанельных ВРУ - в каждой панели) для обслуживания и ремонта при отключенном вводном аппарате." Раз "при отключенном вводном аппарате", то, автоматически, до вводного рубильника и соответственно до прибора учёта. Есть ли где-то в инструкциях по охране труда необходимость освещения в ВРУ при проведении ремонтных, аварийных и восстановительных работ? Подскажите ссылки на любую нормативную базу, относящуюся к освещению ВРУ. Спасибо. |
|
|
25.1.2020, 17:03
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2306 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Есть ли где-то в инструкциях по охране труда необходимость освещения в ВРУ при проведении ремонтных, аварийных и восстановительных работ? Подскажите ссылки на любую нормативную базу, относящуюся к освещению ВРУ. А причем здесь именно ВРУ, есть понятие нормы освещение(освещенности) рабочего места. И пусть инспектор назовет норматив по работе в темноте. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 19:37 |
|