Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Плавный пуск

Гость_Гость_Денис_*_*
сообщение 1.2.2020, 19:16
Сообщение #1





Гости






Пропал свет, пришлось использовать генератор для работы глубинного насоса.
Перегорел плавный пуск при питании от электрогенератора.
Была установлена перемычка между заземлением и нулем. При работе от сети работал без нареканий. Какое воздействие оказало заземление? После отключения земли насос заработал.

Сообщение отредактировал mic61 - 1.2.2020, 19:27
Причина редактирования: Снова поток сознания без пробелов и заглавных букв.Подправил
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Денис_*_*
сообщение 1.2.2020, 20:17
Сообщение #2





Гости






Именно так и произошло. Перемычка удалена - насос работает.
Установлен новый "плавный пуск".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2025, 17:51
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены