Пропал свет, пришлось использовать генератор для работы глубинного насоса.
Перегорел плавный пуск при питании от электрогенератора.
Была установлена перемычка между заземлением и нулем. При работе от сети работал без нареканий. Какое воздействие оказало заземление? После отключения земли насос заработал.

Сообщение отредактировал mic61 - 1.2.2020, 19:27
Причина редактирования: Снова поток сознания без пробелов и заглавных букв.Подправил
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Денис_*_*
сообщение 1.2.2020, 20:26
Сообщение #2





Гости






Фазные жилы были отключены, на их место подключен генератор. А нулевой рабочий и защитный проводник объединены в общей колодке, и дополнительно подключен ноль генератора. В этом случае сгорает "плавный пуск". После отключения земли "плавный пуск" заработал.