Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Почему нельзя прокладывать цепи напряжения от ТН до щита управления в разных кабелях?

Klen
сообщение 6.2.2020, 9:46
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 6.2.2020
Пользователь №: 56741



Почему нельзя прокладывать цепи напряжения от ТН до щита управления в разных кабелях?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
moshkarow
сообщение 6.2.2020, 21:21
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3251
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Коммерческий учет .
Кабель выбирается по допустимому падению напряжения



Кабель с ОРУ приходит примерно на на такие клеммы .
Потом 2.5мм2 на блоки , после блоков на счетчик


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 6.2.2020, 22:08
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11005
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(moshkarow @ 6.2.2020, 20:21) *
Коммерческий учет .
Кабель выбирается по допустимому падению напряжения

Вот. 100 метров от ТН до счетчика. Как считаем? icon_wink.gif На кабеле не написано: "покатит"?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 7.2.2020, 0:34
Сообщение #4





Гости






Цитата(Roman D @ 6.2.2020, 22:08) *
Вот. 100 метров от ТН до счетчика.

А если 600-800 метров? Подстанция "Демьянская" в Тюменской области.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Klen   Почему нельзя прокладывать цепи напряжения от ТН до щита управления в разных кабелях?   6.2.2020, 9:46
- - нек   удобство эксплуатации меньше вероятность ощибки   6.2.2020, 13:29
- - Гость сочувствующий   Цитата(Klen @ 6.2.2020, 9:46) Почему нель...   6.2.2020, 15:57
|- - Roman D   Цитата(Гость сочувствующий @ 6.2.2020, 14...   6.2.2020, 17:53
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Roman D @ 6.2.2020, 17:53) Это ско...   6.2.2020, 18:58
||- - Roman D   Цитата(Гость сочувствующий @ 6.2.2020, 17...   6.2.2020, 19:02
|- - Сунцов Денис   Цитата(Roman D @ 6.2.2020, 17:53) Это ско...   7.2.2020, 21:51
|- - Roman D   Цитата(Сунцов Денис @ 7.2.2020, 20:51) Да...   7.2.2020, 22:01
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Сунцов Денис @ 7.2.2020, 21:51) .....   7.2.2020, 23:08
|- - Roman D   Цитата(Гость сочувствующий @ 7.2.2020, 22...   7.2.2020, 23:25
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Roman D @ 7.2.2020, 23:25) Я на эт...   8.2.2020, 2:53
- - moshkarow   Коммерческий учет . Кабель выбирается по допустимо...   6.2.2020, 21:21
|- - Roman D   Цитата(moshkarow @ 6.2.2020, 20:21) Комме...   6.2.2020, 22:08
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Roman D @ 6.2.2020, 22:08) Вот. 10...   7.2.2020, 0:34
|- - Roman D   Цитата(Гость сочувствующий @ 6.2.2020, 23...   7.2.2020, 12:22
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Roman D @ 7.2.2020, 12:22) А PLC м...   7.2.2020, 14:50
|- - Roman D   Цитата(Гость сочувствующий @ 7.2.2020, 13...   7.2.2020, 15:36
- - moshkarow   http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=mg1e4v&am...dtime...   6.2.2020, 22:30
|- - Roman D   Цитата(moshkarow @ 6.2.2020, 21:30) ...   6.2.2020, 23:17
- - с2н5он   тычьте - Всё равно перейти:   7.2.2020, 0:21
- - НИР   Не совсем понятен вопрос ТС, - цепи 100В от ТН до ...   7.2.2020, 6:35
- - Гость   1. Наводимые токи от соседних кабелей дадут погреш...   7.2.2020, 12:04