Почему нельзя прокладывать цепи напряжения от ТН до щита управления в разных кабелях?
|
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Почему нельзя прокладывать цепи напряжения от ТН до щита управления в разных кабелях? А о чём идёт речь в ПУЭ, "1.5.19. Нагрузка вторичных обмоток измерительных трансформаторов, к которым присоединяются счетчики, не должна превышать номинальных значений. Сечение и длина проводов и кабелей в цепях напряжения расчетных счетчиков должны выбираться такими, чтобы потери напряжения в этих цепях составляли не более 0,25 % номинального напряжения при питании от трансформаторов напряжения класса точности 0,5 и не более 0,5 % при питании от трансформаторов напряжения класса точности 1,0. Для обеспечения этого требования допускается применение отдельных кабелей от трансформаторов напряжения до счетчиков."? Счётчики в щите управления, питание счётчиков идёт от ТН. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10980 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Сечение и длина проводов и кабелей в цепях напряжения расчетных счетчиков должны выбираться такими, Это сколько ж навскидку? Счетчик 3,6 VA (A1800 взял для примера); 100 В. 20 мА, если сильно не обсчитался. 1% падения - это 4 км полтарашки? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Это сколько ж навскидку? Счетчик 3,6 VA (A1800 взял для примера); 100 В. 20 мА, если сильно не обсчитался. 1% падения - это 4 км полтарашки? Во-первых счетчиков много может быть. Во-вторых еще панели защит вроде 1636. Тоже не одна. На старых ПС цепи учета и защит на 110 - общие. Обычно 8 концов. (кто знает понятно, кто нет тому пофиг и гугл не поможет В третьих - чувствительнось АВ ТН. (по ОПУ кабель "расползается" по панелям кабелем 1,5 мм) 25 мм - в порядке вещей для 100-200 м. Да, бывают "жирные" кабели, но 120 кв мм для ТН - мне жуть как любопытно стало где это было |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10980 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Посмотрите пост 12, я там указал. Я на этой долготе был не восточнее Ташкента... ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |