Почему нельзя прокладывать цепи напряжения от ТН до щита управления в разных кабелях?

Klen
сообщение 6.2.2020, 9:46
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 6.2.2020
Пользователь №: 56741



Почему нельзя прокладывать цепи напряжения от ТН до щита управления в разных кабелях?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.2.2020, 15:57
Сообщение #2





Гости






Цитата(Klen @ 6.2.2020, 9:46) *
Почему нельзя прокладывать цепи напряжения от ТН до щита управления в разных кабелях?

А о чём идёт речь в ПУЭ, "1.5.19. Нагрузка вторичных обмоток измерительных трансформаторов, к которым присоединяются счетчики, не должна превышать номинальных значений.
Сечение и длина проводов и кабелей в цепях напряжения расчетных счетчиков должны выбираться такими, чтобы потери напряжения в этих цепях составляли не более 0,25 % номинального напряжения при питании от трансформаторов напряжения класса точности 0,5 и не более 0,5 % при питании от трансформаторов напряжения класса точности 1,0. Для обеспечения этого требования допускается применение отдельных кабелей от трансформаторов напряжения до счетчиков."? Счётчики в щите управления, питание счётчиков идёт от ТН.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 6.2.2020, 17:53
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10980
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость сочувствующий @ 6.2.2020, 14:57) *
Сечение и длина проводов и кабелей в цепях напряжения расчетных счетчиков должны выбираться такими,

Это сколько ж навскидку? Счетчик 3,6 VA (A1800 взял для примера); 100 В. 20 мА, если сильно не обсчитался. 1% падения - это 4 км полтарашки?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 7.2.2020, 21:51
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(Roman D @ 6.2.2020, 17:53) *
Это сколько ж навскидку? Счетчик 3,6 VA (A1800 взял для примера); 100 В. 20 мА, если сильно не обсчитался. 1% падения - это 4 км полтарашки?

Во-первых счетчиков много может быть.
Во-вторых еще панели защит вроде 1636. Тоже не одна.
На старых ПС цепи учета и защит на 110 - общие. Обычно 8 концов. (кто знает понятно, кто нет тому пофиг и гугл не поможет
В третьих - чувствительнось АВ ТН. (по ОПУ кабель "расползается" по панелям кабелем 1,5 мм)

25 мм - в порядке вещей для 100-200 м.

Да, бывают "жирные" кабели, но 120 кв мм для ТН - мне жуть как любопытно стало где это было
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 7.2.2020, 23:08
Сообщение #5





Гости






Цитата(Сунцов Денис @ 7.2.2020, 21:51) *
... но 120 кв мм для ТН - мне жуть как любопытно стало где это было

Посмотрите пост 12, я там указал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 7.2.2020, 23:25
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10980
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость сочувствующий @ 7.2.2020, 22:08) *
Посмотрите пост 12, я там указал.

Я на этой долготе был не восточнее Ташкента...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Klen   Почему нельзя прокладывать цепи напряжения от ТН до щита управления в разных кабелях?   6.2.2020, 9:46
- - нек   удобство эксплуатации меньше вероятность ощибки   6.2.2020, 13:29
- - Гость сочувствующий   Цитата(Klen @ 6.2.2020, 9:46) Почему нель...   6.2.2020, 15:57
|- - Roman D   Цитата(Гость сочувствующий @ 6.2.2020, 14...   6.2.2020, 17:53
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Roman D @ 6.2.2020, 17:53) Это ско...   6.2.2020, 18:58
||- - Roman D   Цитата(Гость сочувствующий @ 6.2.2020, 17...   6.2.2020, 19:02
|- - Сунцов Денис   Цитата(Roman D @ 6.2.2020, 17:53) Это ско...   7.2.2020, 21:51
|- - Roman D   Цитата(Сунцов Денис @ 7.2.2020, 20:51) Да...   7.2.2020, 22:01
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Сунцов Денис @ 7.2.2020, 21:51) .....   7.2.2020, 23:08
|- - Roman D   Цитата(Гость сочувствующий @ 7.2.2020, 22...   7.2.2020, 23:25
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Roman D @ 7.2.2020, 23:25) Я на эт...   8.2.2020, 2:53
- - moshkarow   Коммерческий учет . Кабель выбирается по допустимо...   6.2.2020, 21:21
|- - Roman D   Цитата(moshkarow @ 6.2.2020, 20:21) Комме...   6.2.2020, 22:08
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Roman D @ 6.2.2020, 22:08) Вот. 10...   7.2.2020, 0:34
|- - Roman D   Цитата(Гость сочувствующий @ 6.2.2020, 23...   7.2.2020, 12:22
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Roman D @ 7.2.2020, 12:22) А PLC м...   7.2.2020, 14:50
|- - Roman D   Цитата(Гость сочувствующий @ 7.2.2020, 13...   7.2.2020, 15:36
- - moshkarow   http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=mg1e4v&am...dtime...   6.2.2020, 22:30
|- - Roman D   Цитата(moshkarow @ 6.2.2020, 21:30) ...   6.2.2020, 23:17
- - с2н5он   тычьте - Всё равно перейти:   7.2.2020, 0:21
- - НИР   Не совсем понятен вопрос ТС, - цепи 100В от ТН до ...   7.2.2020, 6:35
- - Гость   1. Наводимые токи от соседних кабелей дадут погреш...   7.2.2020, 12:04