Приветствую всех. Не первый раз возник вопрос и решил таки для себя и для всех тех, кто мне его задаёт прояснить его окончательно, бесповоротно и жёстко. Суть вопроса в следующем. Одни инженеры по ОТиПБ говорят что питание кран-балки должно осуществляться только через рубильник, установленный на месте. Другие ужесточают до того что это должен быть не просто рубильник, а рубильник с плавкими вставками. Третьих устраивает и автоматик в боксике. Вот и хочу узнать у тех, кто в правилах по ГПМ ориентируется как в собственном кармане. В первую очередь интересует точная формулировка из правил. Актуальные на сегодня правила тоже трудновато найти. В смысле их столько вариантов, которые из них действуют на сегодняшний день не совсем понятно.
Жду ответов. Потом подкину на вентилятор пару уточняющих вопросов Пока ждал ответа погуглил немного. ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов актуальные? Или надо смотреть другие? 2.10.2. Подача напряжения на электрооборудование крана от внешней сети должна осуществляться через вводное устройство (рубильник, автоматический выключатель) с ручным или дистанционным приводом. Понятно что это о питании от щита 2.10.4. Для подачи напряжения на главные троллеи или гибкий кабель должен быть установлен выключатель в доступном для отключения месте. Выключатель должен иметь приспособление для запирания его в отключенном положении. Про рубильник не сказано. Автомат это тоже выключатель. Главное оборудовать его запорным механизмом Короче вопрос несколько поменялся. Теперь он выглядит так: Правильно ли я всё нашёл и понял? -------------------- |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9182 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Конечно интересно
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2314 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Конечно интересно Разночтение: В "ТИ Р М-006-2000. Типовой инструкцией по охране труда для лиц, пользующихся грузоподъемными машинами, управляемыми с пола, утвержденной Минтрудом России 17 марта 2000 г." - применяется слово "Рубильник" В "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" - применяется слово "выключатель". Предыдущие Правила с вводными устройствами, но это ты и сам читал. Но защита все одно нужна, хоть вставки хоть АВ, поэтому, где что стояло. Кода пошла эта эпопея, что-бы не изобретать "велосипед" решил вернуться к рубильникам с плавкими вставками, и ввести марочную систему. На корпуса рубильников и ручку установили петли для навесных замков (врезные, накладные, и т.д. - не прижились), мастерам выдали "Журналы выдачи ключ-марок на .......) и соответственно были изготовлены эти марки и шкафчики для их хранения, в должностную мастеров сделали дополнение, все это мастера передавали по смене. Жить стало намного легче, но естественно нашлись "Кулибины" которые по тихому срезали замки и включали ГПМ, тогда нашел разъемы, обрезали пульты управления и к кабелю подвеса припаивали - "маму", а к кабелю пульта ( 200-300 мм) припаивали "папу" (соответственно 6 постовые и 4 постовые - можно было обойтись 6 постовыми, это что-бы технологи не путались), делался двойной комплект тех и других), один комплект отдавался мастерам они за него и отвечали, второй аварийный был у дежурного электрика. В принципе работы не много, но польза дюже великая. А когда выловили (по журналу) пару любителей бить пульты- то я вообще за эту проблему забыл. Сообщение отредактировал eugevict - 17.2.2020, 18:38 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |