Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Векторные диаграммы анализ и помощь , анализ и помощь по уже снятым векторным диаграммам

333555111
сообщение 3.4.2017, 12:31
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 3.4.2017
Пользователь №: 52085



Помогите, что можете сказать по этой векторной диаграмме, заранее спасибо.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  12000000.bmp ( 38.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 891
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Aksioma
сообщение 18.2.2020, 19:24
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 18.2.2020
Пользователь №: 56800



Господа, добрый день.

Нужна помощь в понимании векторной диаграммы.
Прикрепленный файл  ____._____..pdf ( 63.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123


Почему-то угол тока А полностью совпадает с В.

Напряжение на счётчике проверялось. Все три фазы присутствуют (380В).
Трансформаторы подключены правильно (по внешнему осмотру).
Кабель прозвонили.

Где косяк?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- 333555111   Векторные диаграммы анализ и помощь   3.4.2017, 12:31
- - doro   А чего здесь понимать? Обратное чередование фаз вс...   3.4.2017, 12:51
- - 333555111   просто плохо анализирую векторные диаграммы хотело...   3.4.2017, 12:59
- - doro   Анализ аварийных осциллограмм - один из моих моих ...   3.4.2017, 13:17
- - 333555111   doro Вам прям там на сайте можно писать да или ка...   3.4.2017, 13:21
- - doro   Здесь - сложная система взаимодействий. Я признате...   3.4.2017, 13:36
- - 333555111   Хорошо doro? но тут я согласен тоже можно поддержи...   3.4.2017, 13:50
- - Гость Рин   Наверное можно сказать что диаграмму снимали со сч...   3.4.2017, 13:54
- - Гость Рин   По второй диаграмме (сообщение 7), счетчик подключ...   3.4.2017, 13:58
- - 333555111   Спасибо гость рин...скажите пожалуйста, а если вот...   3.4.2017, 14:05
- - Гость Рин   Да, очень может быть что векторная диаграмма будет...   3.4.2017, 14:11
- - 333555111   по какому из параметров можно сразу предположить ч...   3.4.2017, 14:14
- - Гость Рин   Надо знать: Характер нагрузки - сразу определяем...   3.4.2017, 14:22
- - 333555111   Гость _Рин спасибо вам большое...извините что може...   3.4.2017, 14:37
- - Гость Рин   Всё что пишу, это только моё мнение исходя из опыт...   3.4.2017, 14:45
- - 333555111   Так я не против, что это Ваше мнение сугубо...я по...   3.4.2017, 14:50
- - Гость Рин   Если счетчик по 0,4кВ, то всё равно какая то симме...   3.4.2017, 15:02
- - 333555111   я точно не могу сказать...не владею пока что всей ...   3.4.2017, 15:49
- - doro   Поскольку это - учет в сети 0,4 кВ, более-менее по...   3.4.2017, 19:06
- - Сунцов Денис   В подобном случае (непонятный/неизвестный характер...   4.4.2017, 6:38
- - 333555111   Всем Доброе утро) Всем спасибо) я буду рад еще сег...   4.4.2017, 8:45
- - НИР   Давай   4.4.2017, 8:47
- - 333555111   doro_ Доброе утро) спасибо за комментарии...а можн...   4.4.2017, 9:27
|- - doro   Цитата(333555111 @ 4.4.2017, 9:27) doro_ ...   4.4.2017, 14:40
- - Сунцов Денис   хрень какая-то на ВД 2 варианта: счетчик очень неп...   4.4.2017, 9:37
|- - Roman D   Цитата(Сунцов Денис @ 4.4.2017, 9:37) хре...   4.4.2017, 10:11
|- - 333555111   Цитата(Roman D @ 4.4.2017, 10:11) ТТ попу...   4.4.2017, 10:13
- - 333555111   на фидаре около 10 счетчиков..вот считываю у всех ...   4.4.2017, 9:40
- - Сунцов Денис   начинать нужно с проверки фидерного счетчика, и то...   4.4.2017, 9:46
- - 333555111   счетчик который считает весь фидер проверен..в нём...   4.4.2017, 9:49
- - Сунцов Денис   тогда вперед! последняя ВД - для начала с ней ...   4.4.2017, 9:57
- - 333555111   там на фидаре есть отпайка..и вот как раз после ли...   4.4.2017, 10:03
- - 333555111   Скажите Roman D то есть не зная этих данных (хара...   4.4.2017, 10:06
|- - Roman D   Цитата(333555111 @ 4.4.2017, 10:06) Скажи...   4.4.2017, 10:24
- - 333555111   сейчас еще раз уточнил там все счетчики (ну и в ч...   4.4.2017, 10:31
|- - Roman D   Цитата(333555111 @ 4.4.2017, 10:31) если ...   4.4.2017, 10:40
|- - 333555111   Цитата(Roman D @ 4.4.2017, 10:40) Вот это...   4.4.2017, 11:13
- - Сунцов Денис   1- норм 2- чередование непр 3- бред 4-бред 5-черед...   4.4.2017, 12:02
- - 333555111   Сунцов Денис, скажите неправильный порядок чередов...   4.4.2017, 12:10
|- - Сунцов Денис   Цитата(333555111 @ 4.4.2017, 12:10) непра...   4.4.2017, 12:38
- - НИР   Такое печатление что напруга неправильно подключен...   4.4.2017, 12:27
- - 333555111   НИР, я не видел эту точку и схему подключения..мог...   4.4.2017, 12:45
- - Pantryk   По паспорту в сети СЕ301 прямого включения имеет п...   4.4.2017, 12:55
|- - НИР   Цитата(Pantryk @ 4.4.2017, 14:55) По пасп...   4.4.2017, 13:28
- - 333555111   НИР...к примеру принимаем что там счетчики прямого...   4.4.2017, 13:30
- - НИР   Встечался с тем, что при сдаче в ЦСМ на поверку сч...   4.4.2017, 13:38
- - 333555111   НИР, вот это же имели ввиду ? В руководстве по э...   4.4.2017, 13:44
- - НИР   Да   4.4.2017, 13:45
- - 333555111   если перемычки оставить не замкнутыми прибор учета...   4.4.2017, 13:52
- - Pantryk   если будут не замкнуты, то по незамкнутым фазам на...   4.4.2017, 14:04
- - НИР   Если все не поставить, то считать не будет вообще....   4.4.2017, 14:04
- - 333555111   Pantryk учеты в ТП и как меня заверили счетчики пр...   4.4.2017, 14:10
- - НИР   Думаю, да. 1. Ведь всегда можно прикинуть, правил...   4.4.2017, 14:15
- - Pantryk   На 5 диаграмме из поста 36 напряжение по фазе С по...   4.4.2017, 14:21
- - 333555111   НИР, там небольшой фидер 12 ТПушек и еще счетчик н...   4.4.2017, 14:25
- - Pantryk   300 кВтч/24/12 = 1 кВт. Может таки потери в трансф...   4.4.2017, 14:28
- - Valerapol   10% потерь на стороне СН2 вполне возможны при уста...   4.4.2017, 14:46
- - 333555111   есть фидер тп почти в два раза больше (18 штук) по...   4.4.2017, 15:13
- - Сунцов Денис   Схему фидера- в студию (с указанием длины и сечени...   4.4.2017, 16:25
|- - 333555111   Цитата(Сунцов Денис @ 4.4.2017, 16:25) Сх...   4.4.2017, 16:29
- - 333555111   Всем доброе утро, хорошего дня. Сегодня чуть позже...   5.4.2017, 8:56
- - 333555111   Доброе утро, кто что может сказать по этим ВД. сче...   10.4.2017, 14:08
- - Pantryk   1 Если реально нет генерации, то перепутаны начала...   10.4.2017, 14:21
- - 333555111   Pantryk, ну т.е. к примеру провода И1, И2 ну и Л2 ...   10.4.2017, 14:28
- - Pantryk   ЦитатаИ1, И2 ну и Л2 взяли с фазы В с ТТ и подключ...   10.4.2017, 17:40
- - 333555111   Pantryk, а по первой ВД перепутаны начало/концы ТТ...   10.4.2017, 17:43
- - Roman D   333555111, Вы упорно игнорируете необходимость зна...   10.4.2017, 18:05
- - Гость_111555333_*   Roman_D   11.4.2017, 9:00
- - Гость_111555333_*   не всегда есть возможность узнать характер нагрузк...   11.4.2017, 9:01
- - 333555111   Roman_D   11.4.2017, 9:02
- - Roman D   Посмотрел большинство диаграмм. Для анализа ни одн...   11.4.2017, 20:09
- - 333555111   Roman_D, спасибо...буду еще скидывать ВД..буду рад...   12.4.2017, 9:19
- - Сунцов Денис   больше 60 гр и косинус 0,1...0,3 могут дать ненаг...   12.4.2017, 12:02
- - Aksioma   Господа, добрый день. Нужна помощь в понимании ве...   18.2.2020, 19:24
|- - mic61   Векторную как снимали? Какими приборами?   18.2.2020, 19:38
|- - Roman D   Цитата(Aksioma @ 18.2.2020, 18:24) Трансф...   18.2.2020, 19:45
- - с2н5он   - не правильно снята диаграмма - L слишком матёрое...   18.2.2020, 19:40
- - Aksioma   ЦитатаВекторную как снимали? Какими приборами? при...   18.2.2020, 19:52
|- - mic61   Цитата(Aksioma @ 18.2.2020, 19:52) ... Бы...   18.2.2020, 20:19
|- - Roman D   Цитата(Aksioma @ 18.2.2020, 18:52) Всё в ...   18.2.2020, 20:28
- - Aksioma   Цитатацепи от трансформаторов тока, или напрямую? ...   18.2.2020, 20:22
|- - mic61   Цитата(Aksioma @ 18.2.2020, 20:22) трансф...   18.2.2020, 20:27
- - Aksioma   ЦитатаИли симметричная трехфазная Освещение торгов...   18.2.2020, 20:28
- - Aksioma   Цитата98 градусов 98 градусов от 0 по напрвлению ...   18.2.2020, 20:31
|- - Roman D   Цитата(Aksioma @ 18.2.2020, 19:31) генера...   18.2.2020, 20:45
- - Aksioma   Цитатана ТТ ф "В" перепутана полярность ...   18.2.2020, 20:54
|- - mic61   Цитата(Aksioma @ 18.2.2020, 20:46) Л1 про...   18.2.2020, 20:54
|- - mic61   Цитата(Aksioma @ 18.2.2020, 20:54) ... В ...   18.2.2020, 21:00
- - Aksioma   А что может работать генератором в одной фазе? Бес...   18.2.2020, 20:56
|- - mic61   Цитата(Aksioma @ 18.2.2020, 20:56) А что ...   18.2.2020, 21:05
- - Aksioma   Цитатау них стоят устройства компенсации нужно буд...   18.2.2020, 21:04
- - Roman D   Не колется ТС. Счётчик тоже покажет генерацию, не ...   18.2.2020, 21:05
- - Aksioma   ЦитатаА точнее, не знает характера нагрузки А я и ...   18.2.2020, 21:09
- - Roman D   При неуверенности в правильности гасится подозрите...   18.2.2020, 21:16
|- - mic61   Цитата(Roman D @ 18.2.2020, 21:16) При не...   18.2.2020, 21:21
- - Aksioma   Цитата... и подключение нагружается активной нагру...   18.2.2020, 21:19
- - Roman D   А если результат повторится?   18.2.2020, 21:20
- - Aksioma   ЦитатаА если результат повторится? Тады беда.   18.2.2020, 21:24